Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть две параллельные линии 500кВ протяженностью 50 км, одна из них в отключенном состоянии имеет значения наведённого напряжения:
ЗН на ПС 1 и ПС 2 461 В
ЗН на ПС 1 1859 В
ЗН на ПС 2 2678 В
без ЗН на ПС (заземление на рабочем месте) 2702 В
Во-первых чем может быть обусловлена такая разница значений напряжения при отдельном заземлении ПС 1 и ПС 2
Во-вторых можно ли посчитать токи проходящие через медный проводник при заземлении на рабочем месте и как это сделать, сопротивление можно представить примерно.
В-третьих возможна ли работа... барабанная дробь... индикаторной отвёртки контактной и бесконтактной на верху опоры при прикосновении к медному проводнику заземления или к самой опоре которая находится под потенциалом провода (тут я прошу прощения за абсурдность вопроса, но вопрос отталкивается от мысли, что отвертка работает через сенсор которому нужна разница потенциалов, а там её, вроде как нет)
В-четвёртых, я так понимаю, при заземлении на двух ПС ток будет идти по цепи ПС1-провод-ПС2-земля-ПС1, а по какому контуру всё-таки идут токи при заземлении в одном месте?