Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: У меня не правильно подключено УЗО и оно не работает...
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Zavodnoy
У меня не правильно (судя по всему) подключено УЗО, схема вот:
http://foto.mail.ru/inbox/denis_abramov/1/6.html
или
http://photofile.ru/users/denis_abramov/26.../#mainImageLink



так вот щас оно зашунтировано - и элекроснабжене работает без него.
Электрик в доме сказал что переделывать ниче не будет так как зашунтировано оно якобы из того что где то в квартире неправильно соединен ноль и земля...

Для того что выяснить где это неправильно, я убрал шунты с УЗО и оставил все как на схеме. при это выключил автоматы после УЗО - решил что буду их включать постепенно чтобы выяснить где косяк(в розетках, в освещении, или по плите), но.
дело в том что при выключеных автоматах, как только я включаю вводной - УЗО сразу выключается...

как быть?
Во первых пожалуйста, подскажите как правильно его подключить, во вторых как проверить на какой линии косяк.

Да еще на схеме не показано но, провод рабочего ноля после УЗО уходить в "орех"(маленькую коробочку соеднительную) а из него уходит три провода - видимо на разные линии(розетки, освещение, плита)
Слава
Рисунка нет.
Больной, не занимайтесь самолечением - врач сказал в морг, значит в морг!
Zavodnoy
Цитата(Слава)
Рисунка нет.
Больной, не занимайтесь самолечением - врач сказал в морг, значит в морг!


ссылку исправил.
Феодор
У вас на рисунке нуль идёт сверху вниз, а фаза - снизу вверх. А должны идти в одном направлении, вся суть УЗО от этого зависит.
Феодор
Во-вторых: вводной автомат расцепляет нуль, а групповые не расцепляют. Соответственно замыкание нуля на землю отловите только демонтажом нулевой шины.
Zavodnoy
Цитата(Феодор)
Во-вторых: вводной автомат расцепляет нуль, а групповые не расцепляют. Соответственно замыкание нуля на землю отловите только демонтажом нулевой шины.


Спасибо.
Значит я правильно предполагал: необходимо подключить ноль и фазу на УЗО с одной стороны.. Но если все равно будет выщелкиватся, то откидывать НОЛИ с "орехе" для выцепления линии с замыканием на Землю...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.