Гость_Василий_*
Здравствуйте. Выделена мощность 90 кВт 0,4кВ. В щите учета установлены вводной автомат на 160А, трансформаторы тока Т-0,66 150/5, ИКК, счетчик, отходящий автомат 160А. Вопрос в следующем ТТ установлены на 150А, автоматы на 160А, если нагрузка будет в пределах 155-160А автомат не отработает, а вот с ТТ ничего не случиться? Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку? Прошу Вас по подробнее объяснить, т.к. очень интересен данный вопрос.
S-cream
150/5 это означает, что если по шине (кабелю), на котором установлен ТТ протекает ток в 150А, то в ТТ возникает ток равный 5А.
То есть, если мы разделим 150 на 5, то получим коэффициент трансформации. В вашем случае он равен 30. Т.е. чтобы узнать потребление вашего объекта за определенный период, нужно из нынешних показаний вычесть предыдущие и умножить результат на коэффициент трансформации, т.е. на 30 в вашем случае.
Гость_Василий_*
S-cream Вы меня немного не так поняли. ТТ рассчитаны на максимальный ток 150А, я так понимаю. Автоматы установлены ВА88-35 160А. Меня интересует не сгорят ли ТТ, при токе скажем 155-158А, т.к. в этом промежутке автомат не отработает. Или автоматы подобраны правильно, и мне не стоит беспокоиться?
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Василий_*_*)
Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку?
Запас прочности безусловно есть и он заложен конструктивно, но как в реале - большой вопрос!
В настоящее время ТТ в реале имеют малую перегрузочную способность, по сравнению со старомодными советскими....
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Василий_* @ 27.5.2016, 9:40) *
Здравствуйте. ... Прошу Вас по подробнее объяснить, т.к. очень интересен данный вопрос.

Цитата
Выделена мощность 90 кВт 0,4кВ.

Посчитайте ток потребления для этой мощности.
Цитата
В щите учета установлены вводной автомат на 160А

Сопоставьте посчитанный ток на соответствие автомату
Цитата
трансформаторы тока Т-0,66

Цитата
если нагрузка будет в пределах 155-160А автомат не отработает, а вот с ТТ ничего не случиться? Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку?

С ТТ при такой перегрузке ничего не случится, вопрос в другом, насколько точно будет учитываться расход электроэнергии в этом случае.
razread
С трансформаторами ничего не будет, вопрос в том какой счётчик будет. Потому что если ток по первичной обмотке будет больше 150А, то по вторичной он соответственно будет уже не 5А а больше. На старых счётчиках чётко было написано 5А, хотя выдерживали больше, новые электронные вроде имеют маркировку 5-10А.
rosck
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2016, 11:14) *
С ТТ при такой перегрузке ничего не случится, вопрос в другом, насколько точно будет учитываться расход электроэнергии в этом случае.

Грузил трансформатор тока до 150\5 до 15х I н. В промежутке до 10х Iн ток во вторичной обмотке был пропорциональным току в первичной цепи. Дальше наступало насыщение сердечника. При такой перегрузке корпус ТТ быстро нагревается и не удивительно во вторичной обмотке ток был 50А. При перегрузке в 5%-10% проблем не должно возникнуть.