При монтаже этажных щитов в жилом доме, для примерно равномерной загрузки фаз, на вводной трехфазный автомат ЩЭ помеченные цветами фазные проводники подключали так:
1 этаж - АВС
2 этаж - ВСА
3 этаж - САВ и т.д.
При сдаче обьекта управляющей компании, они потребовали чтобы на входе в автоматы все было везде АВС, а на выходе из автоматов уже менять фазы. Щиты были заводские собранные. Фазы все помечены цветами. Соответствуют от ВРУ и далее.
Правомерно их требование?
Спасибо!
moshkarow
да
017
icon_redface.gif Лоханулись мы.
Спасибо!