Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Система TN-C во вновь возводимых электроустановках
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


joaquine
Доброго времени!
В проекте наружного освещения принят тип системы заземления TN-C. А, разве ПУЭ не запрещено во вновь возводимых и реконструируемых электроустановках применять данный тип системы заземления? И, если да, то где это прописано? Что-то, не обнаружил..

Хотя, судя по изображению ниже, это не совсем и TN-C..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
для линий запрета нет
TN-C-S
joaquine
Цитата(с2н5он @ 17.5.2016, 14:43) *
для линий запрета нет
TN-C-S

Спасибо за ответ!
Всё же, больше интересует, где в ПУЭ про запрет сказано?
Pantryk
Про запрет не сказано. Про применение TN-S, TN-C-S сказано в 7.1.13, но это к наружному освещению не относится.
joaquine
Pantryk, спасибо!
mr.energo
Цитата(с2н5он @ 17.5.2016, 12:43) *
TN-C-S

На схеме не хватает все-таки разделения шинок на N и РЕ. PEN может прийти в щиток, никто этого не запрещает. Но для дальнейшего подключения трехпроводной линии нужно ставить две шинки. Тем более, судя по сечению кабеля, сложного в этом ничего нет.
Шины соединяются перемычкой, PEN-проводник питающей линии подключается к РЕ.
Олега
Цитата(mr.energo @ 18.5.2016, 0:35) *
.. для дальнейшего подключения трехпроводной линии нужно ставить две шинки.

Пункт 543.4.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 можно понимать так: "в этом случае" относится к случаю, когда нужно "сформировать несколько нейтральных... и защитных проводников". А когда по одному N и РЕ - дополнительные шинки зачем ? На рисунке 54.1с точка разделения на шине PEN.
Олега
Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 16:27) *
Про запрет не сказано. Про применение TN-S, TN-C-S сказано в 7.1.13, но это к наружному освещению не относится.

Если наружка питается (защита и управление) от ЭУ здания (по 7.1.13 и аналогичных), то нельзя докопаться, как до распределительной сети, часть которой в здании? Ведь "PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки".
(по-моему к наружному относится и т.н. безопорное освещение территории - по стенам)
Pantryk
Да конечно можно докапаться. Тем более много всяких вариантов бывает. Например, когда наружное освещение (по опорам) запитано от внутрянки.
Aleksandrspb
По схеме система TN-C-S т.к. имеется повторное заземление.
Олега
Повторное рекомендовано для любой из TN.
Aleksandrspb
Согласен. Но с учётом и наличия расщепления это только C-S т.к. РЕ и N не в одном проводнике, а если бы без повторной земли то это бы было занулением в TN- C.
Олега
Повторное заземление в жилых зданиях лишь рекомендуется. Однако при этом система всё одно TN-C-S
(30331.1-2013) Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на проводник РЕ и проводник N в электроустановке. В месте разделения отсутствует повторное заземление. При этом TN-C-S не превратилась в TN-C. Рулит лишь функциональное разделение. РЕ-проводник в TN-C отсутствует.
Гость_777_*
Цитата(joaquine @ 17.5.2016, 9:09) *
Доброго времени!
В проекте наружного освещения принят тип системы заземления TN-C. А, разве ПУЭ не запрещено во вновь возводимых и реконструируемых электроустановках применять данный тип системы заземления? И, если да, то где это прописано? Что-то, не обнаружил..

Хотя, судя по изображению ниже, это не совсем и TN-C..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Судя по изображению - это трёхпроводная однофазная система TN-S, т.к. существуют самостоятельные проводники: рабочий нуль "N" и отдельный защитный провод "PE", который на схеме почему-то обозначен как ''PEN", чем вводит всех в заблуждение. Да и саму систему назвали неверно "TN-C". Повторяю - это безграмотно начерченная система TN-S. icon_mad.gif
Гость_777_*
Прошу прощения - система "TN-C-S"
Олега
Гость, вы хотя бы определились сами в этих названиях, а уж потом грамотно нам все растолковали.
PEN-проводник магистрали обозначен правильно, он выполняет функцию N-проводника.
При разделении PEN на клеммниках в корпусах светильников в проекте можно указать TN-C-S ?
Marten
Доброго времени.
У меня тоже возник вопрос по поводу TN-C-S. Решил задать здесь, чтобы темы не плодить.

Знакомый строит гараж, питание гаражного массива - воздушка система TN-C. Повторных заземлений PEN проводника в ближайшей округе похоже нет. Решено делать TN-C-S. Повторное заземление выполнено весьма качественно, замер сопротивления - результат около 2 ом, что очень неплохо.
Одна беда, в случае обрыва PEN проводника воздушки, оборванный участок с всеми подсоединенными потребителями начнет использовать нашу землю. Велик риск перегруза по току нашего РЕN проводника на вводе и PE к заземлению.
Поэтому возникло желание сделать разграничение PEN на PE и N не на вводе, а после вводного четырехполюсного автомата (ввод 3х380 + PEN).
Собственно вопрос, по правилам допускается ли так делать?
Pantryk
Установка коммутационных аппаратов в цепях защитных проводников запрещена.
Как вариант проложить ввод и заземляющий проводник, сечением равным сечению воздушки. Но чем больше сечение воздушки, тем затратнее этот способ. Ну или не делать TN-C-S.
Костян челябинский
Marten, вы сначала посчитайте максимальный ток, который может пойти по вашему заземлению. И, во первых, сравните с уставками в голове линии, а во вторых, поймете, что не так страшен черт, как его малютка малюют.
Marten
Цитата
Marten, вы сначала посчитайте максимальный ток, который может пойти по вашему заземлению. И, во первых, сравните с уставками в голове линии, а во вторых, поймете, что не так страшен черт, как его малютка малюют.

Ну уставки в голове линии пожалуй я смогу узнать. Они предположительно весьма не малые. Просто на моей памяти был случай как в частном секторе из за повторного заземления чуть дача не сгорела... А использовать проводники ломового сечения то же не особо хочется.

Цитата
Установка коммутационных аппаратов в цепях защитных проводников запрещена.
Как вариант проложить ввод и заземляющий проводник, сечением равным сечению воздушки. Но чем больше сечение воздушки, тем затратнее этот способ. Ну или не делать TN-C-S.

Не совсем понял. Отключаться будет PEN проводник вводным автоматом одновременно с фазными проводниками, т.е. в случае запредельного тока по нему вся ЭУ просто обесточивается. Тем более что в PE проводнике после вводного АВ никаких коммутационных аппаратов уже не будет. Ведь в системе TN-C не запрещено ставить коммутационные аппараты на PEN при условии одновременного отключения фазных проводников. Скажем 2х полюсных АВ?

Оставить TN-C. Чет я очкую. Хозяин планирует эл. котел и бойлер. Без заземления корпусов тут не вариант. Если же корпуса занулить, представляю какая "веселуха" может приключится при обрыве нуля. Лучше уж TT тогда, ну и УЗО естественно. Правда большинству энергоснабжающим организациям - ТТ как бельмо в глазу.
Костян челябинский
Цитата(Marten @ 7.7.2016, 19:41) *
Ведь в системе TN-C не запрещено ставить коммутационные аппараты на PEN при условии одновременного отключения фазных проводников. Скажем 2х полюсных АВ?

Вы путаете с N в TN-C-S
Marten
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Я неправильно трактую ПУЭ? icon_smile.gif
Pantryk
Цитата
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.


Гость сочувствующий
ПУЭ, "7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители."

Marten
Спасибо. Я тоже нашел этот пункт.
И еще вот:
7.1.21... При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение при прочих равных условиях должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители
---
Эх... Ну раз "ниизя", значит нельзя. Попробую в сторону ТТ копать тогда.
Pantryk
Кстати по п.7.1.21 с учетом того, что разделение до автомата - спасает технику, но не спасает от тока через заземляющий проводник и не спасает человека от появления опасного потенциала на корпусах приборов.
Marten
Цитата
...и не спасает человека от появления опасного потенциала на корпусах приборов.

Простите туплю icon_redface.gif Прошу пояснить, почему появляется опасный потенциал (относительно земли) если сопротивление заземлителя достаточно низкоомное? Хотя тут зависит от тока на землю, если он достаточно высок то падение напряжения даже на малом сопротивлении может оказаться достаточно высоким. Про это имелось в виду?
Pantryk
При отгорании нуля, его потенциал может быть близок к фазному. При этом чем меньше сопротивление заземлителя, тем ближе его потенциал к земле, но его значение зависит от соотношения сопротивления на подстанции и на линии.
Marten
Мы производили измерения классическим способом при помощи М416
А вот тут http://vsdi.ru/izmerit_soprotivleniya
попалась интересная статейка про альтернативный метод измерения сопротивления ЗУ. В условиях так сказать приближенных к боевым icon_smile.gif
minomet74
Цитата(Marten @ 7.7.2016, 18:51) *
Простите туплю icon_redface.gif Прошу пояснить, почему появляется опасный потенциал (относительно земли) если сопротивление заземлителя достаточно низкоомное? Хотя тут зависит от тока на землю, если он достаточно высок то падение напряжения даже на малом сопротивлении может оказаться достаточно высоким. Про это имелось в виду?

Потому что Вы пропустили что система TN-C...никакой земли нет, только зануление
Marten
В системе с глухо заземленной нейтралью нет земли? Действительно я что то пропустил. И речь шла не об "голой" TN-C, а о TN-C-S с повторным заземлением.
Ну да ладно, хрен с ней, с этой TN. Электрочиновники со скрипом, но дали добро на ТТ.
Теперь я озадачен выбором трехфазного реле напряжения. Мужики подскажите. Есть ли они с встроенным расцепителем на ток 25-32А. А то что то все попадаются с релейным выходом на управление внешним контактором. Мне бы его дополнительно вешать не хотелось
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.