E2E4
Уважаемые специалисты в области электрики, помогите правильно собрать схему.Вот схема http://slil.ru/24222257. Красной ручкой нарисовано это я врезался до счётчика. Автоматы на 16 ампер всегда включены, а включенем одного УЗО и выключением другого добиваюсь в обход или через счётчик беру напругу. Оба УЗО одновременно включать боюсь спалить чтото. Скажите, правильно ли я собрал схему? У меня есть сомнения, тк УЗО( врезка)иногда срабатывает, почему то днём в основном. И второй вопрос, если отводной провод поместить в металический рукав, найдёт ли проверяющий этот провод прибором?
...
Запретили ссылку на мою схему на этом форуме. А чего тогда как счётчики отматывать и врезаться в обход разрешено? Политики модераторов не понимаю. Ну да ладно. Придётся вместо УЗО поставить обычный автомат, чтоб не вырубало иногда. Я так думаю в схеме даёт утечку второе УЗО.
...
Нажатием на ссылку моя схема не открывается. Скопируёте ссылку http://slil.ru/24222257 и подскажите пожалуйста по схеме.
AlexPetrov
Первая ссылка ошибочна, точка там не к месту. Вторая рабочая. Модераторов не надо зря винить.
Номиналы УЗО одинаковы? Вы уверены в качестве обходной проводки? Постарайтесь отследить момент срабатывания УЗО - или это при работе конкретного прибора, или пик нагрузки...