DaaN
Здравствуйте всем!
Где-то находил иерархию НТД в электроэнергетике, а сейчас не могу найти.
Вопрос возник: написанное в РД принимать как обязательное к исполнению если в ПУЭ не оговорен пункт (в частности минимальное выпрямленное напряжение для испытания КЛ 10кВ)?
Гость
DaaN,
ФЗ, НПА (правила), ЛНА (инструкции, приказы, нормы, РД), НА добровольного применения (СНиПы, ГОСТы, СП, чужие РД) - где-то так. Нормативки по минимальному выпрямленному U нет. Какой смысл если установлена величина "повышенного испытательного"?
Гость сочувствующий
В СССР было так:
1. ГОСТ-ы
2. Правила
3. РД и РМ
4. Инструкции
DaaN
Цитата(Гость @ 11.5.2016, 23:11) *
DaaN,
ФЗ, НПА (правила), ЛНА (инструкции, приказы, нормы, РД), НА добровольного применения (СНиПы, ГОСТы, СП, чужие РД) - где-то так. Нормативки по минимальному выпрямленному U нет. Какой смысл если установлена величина "повышенного испытательного"?

РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования". Пункт 29.2: "Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М)
исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6—10 кВ до 4Uном."
Вот и возник вопрос допустимости снижения до 4Uном. По сути ни ПТЭЭП, ни ПУЭ не дает минимального выпрямленного напряжения.
А у меня КЛ уже 30+ лет. От 40 кВ уже начинают-то постреливать, причем сами кабели.
Гость

А это РД к вам (организации) относится? Введен в действие приказом Вашего руководителя? А 20кВ есть и в ПТЭЭП - для кабелей с резиновой изоляцией. Если нет денег на замену старья, то минималка не поможет, всему есть свой срок. Мы так вообще не рискуем, когда стрельнет, тогда и ремонт (штучно кусочный....)
Гость сочувствующий
Цитата(DaaN @ 12.5.2016, 20:03) *
... По сути ни ПТЭЭП, ни ПУЭ не дает минимального выпрямленного напряжения. ...

А ПУЭ здесь причём, если кабели в эксплуатации?
DaaN
А ПУЭ всегда указывают icon_biggrin.gif Ну, не суть. Да, ПУЭ для реконструируемых и вновь сооружаемых. Просто таблички что ПТЭЭП, что в ПУЭ одинаковы (для повышенного выпрямленного напряжения). Вот и припечатал сюда ПУЭ.
ПТЭЭП четко прописано 60 кВ для КЛ 10 кВ.
Так РД получается по статусу ниже ПТЭЭП? И применять 4Uном нельзя?
Uran
Раньше гл.инженер утверждал списки таких КЛ, подлежащих испытанию под пониженным напряжением, в зависимости от года ввода в эксплуатацию и их состояния, даже в ПТЭЭП это вроде отражено. ПУЭ тут уже не причем.
РД указывается, по статусу он не ниже ПТЭЭП.
DaaN
Спасибо за разъяснение.
Только где бы найти официально написанное утверждение что РД на уровне, как минимум, с ПТЭЭП?
А вот в ПТЭЭП не нашел упоминания про снижение повышенного выпрямленного напряжения.
Гость сочувствующий
Цитата(DaaN @ 13.5.2016, 18:34) *
...
Только где бы найти официально написанное утверждение что РД на уровне, как минимум, с ПТЭЭП?
...

Название документа: РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)
Номер документа: 34.45-51.300-97
Вид документа: СО (Стандарт организации)

РД
Принявший орган: РАО "ЕЭС России"
СО, в данном случае РАО "ЕЭС России", распространяется на данную организацию. А ПТЭЭП (Правила), на всю отрасль, сопоставимо? Ещё разъяснения нужны?
Олега
Цитата(DaaN @ 13.5.2016, 18:34) *
Только где бы найти официально ..

Посмотрите как было в СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. основные положения.
DaaN
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2016, 18:56) *
Название документа: РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)
Номер документа: 34.45-51.300-97
Вид документа: СО (Стандарт организации)

РД
Принявший орган: РАО "ЕЭС России"
СО, в данном случае РАО "ЕЭС России", распространяется на данную организацию. А ПТЭЭП (Правила), на всю отрасль, сопоставимо? Ещё разъяснения нужны?

Ну и получается что надо КЛ 10 кВ пытать 60-ю кВ...