Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


Asker
Добрый день!!!
Скажите, пожалуйста, как выбрать автомат в зависимости от нагрузки.
Сколько примерно считается надо ампер автомата на кВт нагрузки?
С Уважением, Sasha
ScorpionXXX
Asker
Расчет простой P=Ui и отсюда I=P/U, т.е. если у вас одна фаза с напряжением 220 и только активная нагрузка, то сили тока равна 1000/220=4.5 ампер.

А автоматы еще имеют такое занчение как кратность на них тоже надо смотреть. Бери с десятикратностью.
Asker
ScorpionXXX!
Что значит кратность, что значит десятикратный?
Скажи, ток автомата - это номинал. ток или ток отключения автомата?
ЭВОКС
По кратности:
Существуют автоматические выключатели (АВ) с характеристиками В, С и D (промышленные хр-ски рассматривать не будем). Она должна быть написана на корпусе автомата, напр. В10, С16 или D32. Буква обозначает характеристику а цифра номинальный ток.
Характеристика В.
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 2-5 In.
Характеристика С
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 5-10 In.
Характеристика D
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 10-50 In.

Например:
Автомат В10.
Номинальный ток (In) 10 А.
В случае короткого замыкания (КЗ) завод – изготовитель гарантирует его срабатывание при токах КЗ от 20 до 50 А (хар-ска В)
Автомат D25.
In=25 A Iкз=250 – 1250 A


Номинальный ток это ток который является нормальным для Автомата. В10 номинальный ток 10 А, при таком или меньшем токе АВ отключаться не должен. Все токи больше номинального называются сверхтоками.

Поищите
Буквенные характеристики расцепителей модульных выключателей.
Х-ки срабатывания выключателей согласно ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898)
fry
скажите а если трёхфазный автомат т.е. трёхполюсной то тогда расчитывать нагрузку равномерно на три фазы или я не прав дело в том что автоматы трёхполюсные наверно считаются как то по другому там же 380 в или пофиг считаем по одной фазе и всё с уважением Игорь.
Феодор
Как нагрузку подключите - так и считайте. Однофазные нагрузки - по наиболее загруженной фазе. Трёхфазные (симметричные) - делите мощность на 660 В (оно же 380 * корень из 3) с учётом КПД и КМ как обычно.