Гость_017_*
30.4.2016, 21:19
Освещение МОП в 16-ти этажном жилом доме. Стояк 3х4, коробки в ЩЭ серые с крышкой 100х100.
Отводы 3х1,5. Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку.
Гость сочувствующий
30.4.2016, 21:36
Цитата(Гость_017_* @ 30.4.2016, 21:19)

... Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку.
ПУЭ, "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки
или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Соединять орехом разнокалиберные сечения? Толстая жила зажмется, а тонкая, даже если их несколько в скрутке?
При больших нагрузках контакт более тонкой жилы будет греться, подгорать и ...одному богу известно, что дальше.
Костян челябинский
1.5.2016, 13:17
y.7775, а вы сначала эти орехи посмотрите в разобранном виде. Потом уже и высказывайте свое неквалифицированное мнение.
Цитата(y.7775 @ 1.5.2016, 13:58)

разнокалиберные сечения?
как не странно, это в орехах предусмотрено
moshkarow
1.5.2016, 21:55
.была у меня такая херня .
настоятельно рекомендовали клемнники SV


вместо орехов. Мотевируя тем что орехи это прошлый век
Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ? Может оконцевать эти провода прессом медной гильзой, или сделать плотную скрутку ?
Ответвления наверняка от стояка в щите, ибо нужна защита. Сделайте орехом одно ответвление к шинке.
гость олег
22.2.2020, 21:29
Многожилку скрутить и пропаять, получится одна моножила. Поставить орех.
Гость_гость_*
23.2.2020, 11:24
Пайка вроде не рекомендуется в таких случаях
Гость сочувствующий
23.2.2020, 12:02
Цитата(Гость @ 22.2.2020, 12:45)

Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ...
А что за необходимость такая? Можно с подробностями? Как вариант: ставите дополнительный клеммник на необходимое количество отпаек, в клеммнике делаете шлейф и подключаете его одной моножилой к "ореху".
Гость сочувствующий
23.2.2020, 12:06
Цитата(moshkarow @ 1.5.2016, 21:55)

... Мотевируя тем что орехи это прошлый век
Если не секрет, кто эти "мотиваторы"? Зачастую подобные советы дают люди, пассатижей в руках не державшие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.