Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Орехи (сжим ответвительный) в распредкоробке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_017_*
Освещение МОП в 16-ти этажном жилом доме. Стояк 3х4, коробки в ЩЭ серые с крышкой 100х100.
Отводы 3х1,5. Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_017_* @ 30.4.2016, 21:19) *
... Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку.

ПУЭ, "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
y.7775
Соединять орехом разнокалиберные сечения? Толстая жила зажмется, а тонкая, даже если их несколько в скрутке?
При больших нагрузках контакт более тонкой жилы будет греться, подгорать и ...одному богу известно, что дальше.
Костян челябинский
y.7775, а вы сначала эти орехи посмотрите в разобранном виде. Потом уже и высказывайте свое неквалифицированное мнение.
с2н5он
Цитата(y.7775 @ 1.5.2016, 13:58) *
разнокалиберные сечения?

как не странно, это в орехах предусмотрено
moshkarow
.была у меня такая херня .
настоятельно рекомендовали клемнники SV





вместо орехов. Мотевируя тем что орехи это прошлый век
Гость
Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ? Может оконцевать эти провода прессом медной гильзой, или сделать плотную скрутку ?
Олега
Ответвления наверняка от стояка в щите, ибо нужна защита. Сделайте орехом одно ответвление к шинке.
гость олег
Многожилку скрутить и пропаять, получится одна моножила. Поставить орех.
Гость_гость_*
Пайка вроде не рекомендуется в таких случаях
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 22.2.2020, 12:45) *
Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ...

А что за необходимость такая? Можно с подробностями? Как вариант: ставите дополнительный клеммник на необходимое количество отпаек, в клеммнике делаете шлейф и подключаете его одной моножилой к "ореху".
Гость сочувствующий
Цитата(moshkarow @ 1.5.2016, 21:55) *
... Мотевируя тем что орехи это прошлый век

Если не секрет, кто эти "мотиваторы"? Зачастую подобные советы дают люди, пассатижей в руках не державшие.