Алексей 02
Добрый день! Произвел расчет АД насоса Р=корень из 3*I*U* cos ( правильная формула применена?)
Спасибо заранее!
Pantryk
Какую именно величину вы хотели найти?
Алексей 02
кВт потребляемой мощности на данный момент. при помощи токо измерительных клещей
FRAER
Если U линейное подставляли, то правильная, если фазное, то надо умножать на 3, а не на корень
Да и косинус вы текущий непонятно откуда берете? Косинусфиметр есть?
Алексей 02
1,73*0,38*52*0,84 косинус взят с шильдика
Pantryk
На шильдике это номинальный косинус. Реальный зависит от нагрузки.
rosck
Цитата(Алексей 02 @ 26.4.2016, 8:55) *
косинус взят с шильдика

Если двигатель работает в холостую то косинус может быть меньше 0.4
с2н5он
может и меньше 0,2, но ТС про другое