Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


popvovka
День добрый!
Вопрос такого плана. Разводя провода по этажу одного здания, уперся в расчет. Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт.
Уперся в вопрос, какой нужен кабель по сечению. Судя по всему нужно поделить общую мощность на три. А как посчитать нетраль в данном случае?
Помогите расчитать, такого рода работы еще не выполнял.
Спасибо!
ЛЕША
62кВт это установленная нагрузка?
Характер нагрузки какой? (Что за нагрузка) коэффициент мощности знаете.

I=P/(√3*Uл*cosφ), при 0,9 получается около 105А
Далее выбирайте сечение кабеля в зависимости от условий прокладки, длины. Нагрузку распределить равномерно по фазам.
Вобщем мало данных от вас.
popvovka
Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам).
Несколько печей, компьютеры, компрессор, какое то лабораторное оборудование....
Прокладка по комнатам в кабель-канале, провода разного сечения.
Щит на этаже, к нему и нужен кабель, длинна от вводного щита около 15 метров.
Костян челябинский
МДА! А кто ж вам доверил то электромонтаж, а тем более расчет сети с такими знаниями то? Вот ему к такому же доктору бы... Вот бы посмеялись.

Цитата
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
popvovka
Расчет никто не доверял, я делал монтаж по установленному плану.
Просто с тем человеком не совсем сошлись в цене. Вот и мучаются.
Вы бы посоветовали дельное что то, а не упреками засыпать...
ЛЕША
Дык вам уже номинальный ток дан, согласно вашим данным.
Берите с запасом 5х 35мм.кв. по меди, чтоб уж голову не ломать.
popvovka
Век живи, век учись.
Так расчетная мощность не делится на 3 ?
Т.е. на фазу по ампер 40 например. Плюс нетральный провод и заземление.
Сергей ДД
Цитата(ЛЕША @ 17.4.2016, 13:44) *
62кВт это установленная нагрузка?
Характер нагрузки какой? (Что за нагрузка) коэффициент мощности знаете.

I=P/(√3*Uл*cosφ), при 0,9 получается около 105А
Далее выбирайте сечение кабеля в зависимости от условий прокладки, длины. Нагрузку распределить равномерно по фазам.
Вобщем мало данных от вас.

По вашим данным Вам уже все посчитали, и на 3 поделили. Берите данные и выбирайте кабель. Хотите большего, давайте дополнительные данные. Ток в нейтрали меньше фазного, кабель с нулевым толще фазного в вашем случае не требуется.
Олега
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 13:18) *
Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт.

62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9.
Сергей ДД
Дополнительные данные, это характер нагрузки, длина линии, условия прокладки, категория помещения и т.п.
popvovka
Блин, я наверное не так вопрос задал, сам себя теперь запутал.
Может кто посоветует литературу для начинающего.
Я просто думал можно рещить проще, есть суммарные 62 киловатта при 220 вольт из делим их на 3 и получаем около 20 с хвостиком киловатт на фазу.
Потом учитывает нетраль для наших целей и все, но увы я ошибся....
Спасибо!
Сергей ДД
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 14:21) *
Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам).

Хотите сказать, если у меня в квартире 5 групп, разеток и на каждую стоит АВ16, то общий ток 80А и вводной АВ, подводящий кабель, я должен ставить на этот ток?
popvovka
Цитата(Олега @ 17.4.2016, 16:28) *
62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9.

Точно, так и есть.

Помещение из себя представляет коридор, по которому в разные комнаты расходится проводка. Все уложено в кабель-канале. Основную нагрузку несет в себе помещение лаборатории в которой основное оборудование. В основную комнату заведено три линии кабелем 3*4 квадрата. Есть бытовые помещения в количестве 7-и комнат, на них расчитано по 2.5 квадрата на комнату.
Так было расчитано проектировщиком.
Спасибо!
Сергей ДД
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:29) *
Я просто думал можно рещить проще, есть суммарные 62 киловатта при 220 вольт из делим их на 3 и получаем около 20 с хвостиком киловатт на фазу.

Думаете правильно, ваши полученные 20 кВт с хвостиком, это 105А*220 В= 23,1кВт. Вам и посчитали ток в 105 А на фазу.
popvovka
Вот это кабель будет, там один этаж здания кушает как подъезд пятиэтажки.
Т.е по 35 квадратов 4 провода и шина заземления получается, так же автомат ампер на 120 трехполюсной.
А на будущее, кто знает где можно почитать литературу по подобным делам?
Спасибо!

Спасибо, скачал и изучаю!
Олега
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:40) *
Так было расчитано проектировщиком.

Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то..
С автоматом вы горячитесь, достаточно 100А (при кабеле 35)
I = Руст.*Кс/(√3*Uл*cosf)=62*0,9/(1,732*0,38*0,9)=93,9А Ближайший больший Iн=100А
popvovka
Цитата(Олега @ 17.4.2016, 20:19) *
Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то..


Как писалось выше, человек не сошелся в цене и не все было закончено.
Костян челябинский
Цитата(popvovka @ 19.4.2016, 0:45) *
Как писалось выше, человек не сошелся в цене и не все было закончено.

Очередной пример прорастания кроилова в попадалово
Олега
В целом понятно - нужно доделать хоть как-то монтаж и по возможности правильно.
С учетом, что цифра в 62 кВт - это:
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 14:21) *
Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам)

то Руст будет еще меньше, а значит и расчетный ток, и номинал автомата.
Считать "за того парня" извините недосуг. icon_sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.