Потребителям не часто приходится заниматься конкретными нюансами при организации электроснабжения объекта.
Возник вопрос.
Имеются технические условия, выданные ЭСО на присоединение мощности в 630 кВА.
По-отдельности имеются мероприятия выполняемые ЭСО и Заявителем.
Так вот встал вопрос: на чьи средства приобретаются материалы и комплектующие для выполнения мероприятий ЭСО?
ORGANIZM®
Цитата(gomed12 @ 11.4.2016, 15:25) *
Так вот встал вопрос: на чьи средства приобретаются материалы и комплектующие для выполнения мероприятий ЭСО?

Для того, чтобы "встал ответ", необходим ваш договор технологическое присоединение глянуть и ТУ к нему. По договору сразу видно, за чей счет банкет планируется....а из вашего вопроса даже не ясно, к какой категории заявителей вы относитесь.
gomed12
Все пока понятно, спасибо.
100778
На деньги заявителя конечно, на чьи же еще. В договоре на тех. присоединение должно быть прописано.
ORGANIZM®
Цитата(100778 @ 11.4.2016, 19:41) *
На деньги заявителя конечно, на чьи же еще.
Ну, не всегда именно так, коллега. Вернее, всегда начинается так, но иногда, после нежелания СО приводить договор в соответствие ПП 861 и возбуждения дела в УФАС, заканчивается тем, что СО выполняет мероприятия в соответствии с п.25(1) "за счет ее средств". ТС ведь не известно, на сколько кВт заявку подавал. Возможно как раз от лица ИП до 150, просто СО решило ставить транс на 630 кВа по инвестпрограмме с целью дальнейшего развития района....и вбила в ТУ монтаж КТП для планирования инвестиционной составляющей на следующий год. Бывает и такое. В общем, без договора и ТУ, обсуждать, собственно нечего.
100778
Написано было - присоединить 630 кВт. Но договор глянуть надо, согласен, и заявку то же.
ORGANIZM®
Цитата(100778 @ 12.4.2016, 12:22) *
Написано было - присоединить 630 кВт.

Не. Написано было "выданные ЭСО на присоединение мощности в 630 кВА." Ну, то есть, возможно 630кВа - присоединенная мощность. А разрешенная, или как сейчас модно говорить (термин введен ПП 861) ....."максимальная мощность" - может быть какой угодно. В АРБП как пишут в табличке....Разрешенная (присоединенная)..... максимальная. Отсюда и домыслы пошлиicon_wink.gif