Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Наращивание мощного кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Vitantonio
Всем добрый вечер.
Собираюсь подключать варочную панель (4 конфорки), но кабель торчащий из стены маловат и его нужно нарастить (40 см примерно).

Собираюсь сделать это следующим способом.
Сам кабель (3 медных жилы по 4 квадрата) с наращиваемым новым кусок хочу соединить опрессовкой (медные гильзы) и далее каждую из 3-х жил изолировать термоусадкой и далее все 3 жилы объединить еще одной общей термоусадкой.

Подскажите пожалуйста можно ли так делать для такого мощного кабеля? Или термоусадка не даст хорошую изоляцию (так как она вроде бы заметно тоньше родной изоляции провода?
Может нужно применить по две термоусадки на каждую жилу?
sava_174
можно наверно и изолентой обмотать..чем обжимать гильзы будете? надеюсь не молотком?
Vitantonio
Цитата(sava_174 @ 10.4.2016, 23:10) *
можно наверно и изолентой обмотать..чем обжимать гильзы будете? надеюсь не молотком?


Изолентой не очень надежно вроде бы...

Обжимными клещами, с работы можно взять на пару дней.
sava_174
а тут надёжность уже от рук зависит и качества изоленты, можно ведь и на изоленту потом термоусадку одеть чтоб не разматывалась.
например сами жилы изолентой а сверху одна общая термоусадка.
вообще если грамотно все сделано то даже при повреждении термоусадки внутренней КЗ не произойдёт, места соединений надо разнести по длине. то есть, вот например первое соединение и через 3-5 см второе и т.д.
Vitantonio
Цитата(sava_174 @ 10.4.2016, 23:36) *
а тут надёжность уже от рук зависит и качества изоленты, можно ведь и на изоленту потом термоусадку одеть чтоб не разматывалась.
например сами жилы изолентой а сверху одна общая термоусадка.
вообще если грамотно все сделано то даже при повреждении термоусадки внутренней КЗ не произойдёт, места соединений надо разнести по длине. то есть, вот например первое соединение и через 3-5 см второе и т.д.


О, спасибо за дельный совет (касательно разноса по длине).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.