Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Погрешность цифровых приборов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


LPA
Здравствуйте!
Мне нужно измерить сопротивление заземляющего устройства, оформить протокол.
Прибор ИС-10. В протоколе нужно заполнить класс точности прибора.
В паспорте на ИС-10 класс точности не указан. Как правильно определить класс точности этого цифрового прибора?
Dimka1
Вам никак. Если неизвестен класс точности, соответственно нет свидетельства о поверке, то и измерения им проводить нельзя.

В инете нашел паспорт. Всё там указано.

3
moshkarow
Цитата(LPA @ 8.4.2016, 11:04) *
Как правильно определить класс точности этого цифрового прибора?

Это индикатор
LPA
Dimka1, 3 - это погрешность, а не класс точности.
moshkarow
Цитата(LPA @ 8.4.2016, 13:22) *
Dimka1, 3 - это погрешность, а не класс точности.

класс точности примерно 10
LPA
moshkarow,
Цитата
класс точности примерно 10

можете объяснить как это обосновать? Если напишу то чего в паспорте нет, могут спросить откуда взял.
moshkarow
Несколько лет назад проверяли токоизмерительные клещи с цифровым индикатором .
получился такой результат .
Dimka1
Цитата(LPA @ 8.4.2016, 14:22) *
Dimka1, 3 - это погрешность, а не класс точности.


а что тогда по Вашему характеризует класс точности?


Класс точности — основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения


Посмотрите ГОСТ и таблицу в п.3 В ней есть формула (5) Она как раз подходит под определение класса точности Вашего прибора в части измерения сопротивления (см. паспорт на ИС-10 стр.4)

http://www.gosthelp.ru/text/GOST840180Gosudarstvennay.html
mr.energo
А Ваша лаборатория зарегистрирована? Если да, то как вообще ИС-10 попал в "Перечень приборов для производства испытаний и измерений", как его мог Энергонадзор пропустить?
Насколько мне известно, ИС-10 (так же, как и М-416, М-372 и другие подобные) официально запрещены Энергонадзором для измерений, связанных с безопасностью в электроустановках.
Поэтому, даже если Вы в протоколе укажете его класс точности, в случае чего этот протокол делу не поможет.
То же самое будет, если:
- ЭТЛ не зарегистрирована;
- прибора нет в перечне, название которого приведено выше.
- у прибора нет действующего свидетельства о поверке (было бы оно - вопрос бы не стоял), дата проведенной и грядущей поверок прибора, кстати, тоже в протоколе указывается.
ЛЕША
Цитата(mr.energo @ 12.4.2016, 14:44) *
Насколько мне известно, ИС-10 (так же, как и М-416, М-372 и другие подобные) официально запрещены Энергонадзором для измерений, связанных с безопасностью в электроустановках.


Вот это непонятно!!!! А можно ссылку на официальный запрет.
Пользуемся таким же, прибор ежегодно проходит ГП и вопросов со стороны РТН не возникало.
А тут вон оно как!!!!
mr.energo
Цитата
Пользуемся таким же, прибор ежегодно проходит ГП и вопросов со стороны РТН не возникало.

А вон оно как! Видать, это я чего-то перепутал.
Кстати, сам искал перечень приборов, которые Надзор у лабораторий заворачивает, но не смог. Если знаете где найти - киньте ссылку или намек.
Извиняюсь, люди добрые, ошибочка вышла...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.