Как минимум, нужно знать уставки защит в конце тех линий (у потребителей). И выполнить условия по селективности. Если удается обеспечить селективность (при КЗ в конце линии) уставкой току, то и время можно брать, равным нулю. Но если линия короткая, и токи КЗ в начале и в конце линии не сильно отличаются, то в начале линии на МТО нужна задержка по времени. Раз защиты выполнены на МП терминалах, то и выдержку можно брать небольшую - они ее четко выполнят.
Это - в общих чертах. Раз вы начинающий проектировщик - советую подучится.
Настольная книга при расчетах РЗА: Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей"
Еще вот почитать рекомендую:
http://ipk-rza.ru/sites/default/files/file...elnyh_setey.pdfТам про МТО популярно расписано.