Гость_Александра_*
Здравствуйте, я начинающий расчётчик. Подскажите пожалуйста как согласовать защиту МТО линии с защитами других линий на одной подстанции?
Гость_Александра_*
А подробнее так: имеется ПС с Т-1 1,6 МВА. На шинах 10 кВ, 4 линии (рассматриваемые). На них защиты МТЗ и МТО микропроцессорные. МТЗ -1 ступень. Возник вопрос: МТО рассчитывать без выдержки времени или с выдержкой времени; Если с выдержкой времени, то как согласовывать?
mr.energo
Как минимум, нужно знать уставки защит в конце тех линий (у потребителей). И выполнить условия по селективности. Если удается обеспечить селективность (при КЗ в конце линии) уставкой току, то и время можно брать, равным нулю. Но если линия короткая, и токи КЗ в начале и в конце линии не сильно отличаются, то в начале линии на МТО нужна задержка по времени. Раз защиты выполнены на МП терминалах, то и выдержку можно брать небольшую - они ее четко выполнят.
Это - в общих чертах. Раз вы начинающий проектировщик - советую подучится.
Настольная книга при расчетах РЗА: Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей"
Еще вот почитать рекомендую:
http://ipk-rza.ru/sites/default/files/file...elnyh_setey.pdf
Там про МТО популярно расписано.