Уважаемые форумчане пожалуйста проконсультируйте "блондинку".
Бракуется ли инструмент с изолированными рукоятками если при эксплуатационном испытание ток утечки составил 0,05 мА. В инструкции по применению защитных средств в графе ток протекающий через изделие стоит прочерк (-), что это обозначает - что ток отсутствует или не нормируется.
Ток утечки не нормируется, нет пробоя при 2 кВ - значит инструмент испытание выдержал и может использоваться в качестве основного средства защиты в электроустановках до 1 кВ включительно.
Елена777
25.3.2016, 13:44
Спасибо за ответ. Но у меня возник вопрос- в инструкции в пункте 1.5.10 сказано, что токи протекающие через изоляцию изделий
нормируются и значения токов приведены в Приложениях 5 и 7. В приложении 5 говорится о периодических испытаниях со ссылкой
на этот ГОСТ, а в приложении 7- об эксплуатационных, но ссылки на ГОСТ нет. В чем разница, в каких случаях проводят
периодические, а в каких эксплуатационные испытания?
Приёмо-сдаточные, периодические, типовые испытания проводят, грубо говоря, при выпуске изделия на заводе-изготовителе.
Эксплуатационные, соответственно, в процессе эксплуатации.
Ваня Иванов
20.5.2016, 10:13
Если ток утечки не нормируется, руководствуемся следующими требованиями гл. 1.5:
1.5.11. Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально.
1.5.12. Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.
1.5.13. При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.