Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перенос кабеля 10 КВт без отлючения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Evgeniy123
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания? Запаса кабеля на выправление хватает.
Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое.
Вообще это возможно или не в коем случае нельзя?
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?
Схема во вложении Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если требуются уточнения, буду рад ответить.
Заранее спасибо за ответы.
zendo057
Я в шоке.Человек даже не знает как правильно написать киловольт,и он еще собирается самостоятельно переносить высоковольтный кабель.Ужасс! icon_sad.gif
Ни в коем случае,а самостоятельно тем более.
Гость сочувствующий
Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30) *
...
Запаса кабеля на выправление хватает.
Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое.
...

Цель понятна - вынести кабель с участка.
Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек?
Null
Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30) *
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?

Можно только гибкий кабель КШВГЭ (такими запитываются экскаваторы) в диэлектрических ботах и перчатках. Остальные обязательно отключать.
Roman_12
Даже если бы начальник тыкал какими нибудь правилами, внушая что можно десять киловольт перетаскивать не отключая, мне кажется его бы всё равно все посылали к ......ям, ну или вежливо предложили самому перетащить!
Искра
Нифига себе чем чайники занимаются!!!
Evgeniy123
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2016, 18:24) *
Цель понятна - вынести кабель с участка.
Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек?


Излишек можно вытянуть до участка (сверху) либо после дороги, там тоже нет участков.
Хочется понять принципиально, насколько это возможно? Требуется компетентный ответ.
Евгений
10 кВ мощно взрывается - на ютубе можете глянуть. Если повезет живыми останетесь, но покалечитесь сильно. Оно Вам надо так рисковать?
с2н5он
если муфт нет, то можно
Евгений
Окажется там какой-нибудь древний обсохший АСБ, который вот-вот сам по себе уже "стрельнет" и пока они его перекладывать будут, на легком изгибе...
Костян челябинский
Господи, храни сумасшедших и байкеров
Гость сочувствующий
Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30) *
...
Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания?
...
Вообще это возможно или не в коем случае нельзя?
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?
...

Вот что говорится по этому поводу в "ПРАВИЛАх ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК":
37.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля.
Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, разрешается при условиях:
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов C;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;
для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В ...
Кроме этого есть ещё ряд нюансов, но расписывать всё долго, а в двух словах: работу должен выполнять электротехнический персонал владельца этой кабельной линии или организации, обслуживающюю эту линию по договору.
Evgeniy123
Спасибо за ответы.
Буду разговаривать со спецами, тему можно закрывать.
Сергей ДД
Пишите письма владельцу кабеля. Самостоятельное решение о переносе грозит многочисленными проблемами. И не только, что вас шарахнет электричеством.
DaaN
А кабель-то выкопан?
Или копать тоже без отключения хотите?
Костян челябинский
Цитата(DaaN @ 25.3.2016, 0:40) *
копать тоже без отключения хотите?

Взрывным способом
Сунцов Денис
Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2016, 12:25) *
Взрывным способом

icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
а это вариант решения проблемы: соблюдая конспирацию, сделать подкоп под кабель, заложить мину, закопать.
После ба-бах хозяева кабеля сами его переложат
Костян челябинский
а сделавший это будет объявлен террористом, острижен и посажен надолго.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.