Гость_Александр_*
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
S-cream
Мощность оборудования какая?
Гость_Александр_*
до 15 кВт
Гость_Александр_*
Это китайская линия, на нее нет никаких документов. Но еще мощность зависит от количества включенных тенов. За пол-года работы плачу за электричество 10-15 тыс руб
Rezo
Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотельные реле и отрабатывает их защита.
Цитата
китайская линия, на нее нет никаких документов.
Поэтому и нет ни у кого никакой конкретики на Ваши вопросы.
Цитата
тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе.
Попытайтесь (если есть такая возможность) посмотреть, что происходит в этот момент на ТЭНах (тестером и лампочкой).
Гость_Александр_*
мужики, спасибо за участие, завтра проверю, тестером, что происходит на тэнах и вечером напишу.
Dimka1
Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2016, 12:32) *
показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе.


Ноль в трехфазной сети может быть плохой.

Включите тестер между фазой А и нулем, а между фазой B и нулем включите мощную нагрузку (5-15кВт). Если в фазе А тестер покажет увеличение напряжения до 270, то проверяйте нулевой провод.
ЛЕША
Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ.
А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!!
Так что ваша ситуация очень похожа.
Александр Зыбцев

Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно снять? Если нужен щит моего оборудования, в котором твердые реле стоят, то не вопрос, а если нужен щит подстанции, то тут я бессилен.
Могу еще уточнить такой момент: если линия не включена, то при замере напряжения на каждой фазе - все ровно и стабильно 240-250, при замере между двумя фазами уже не помню сколько, но ровно между всеми тремя. Сделал себе отдельно землю. Забил три уголка на 50 в землю, но глубоко они не полезли, только 170-180 см залезло в землю, потом стали рваться уголки. Между моей землей и землей в основных проводах искрит я мерил тестером, показывает 3 вольта. Когда сделал свою землю, заметных улучшений не увидел.
А еще просьба, мужики, пишите на языке для не грамотных в электрике, слово (PEN-жила, еремычку между N и РЕ [b][u]забыли поставить) мне не знакомы. Ну не электрик я, а грамотных людей рядом нет, много тех, которые умничают, но реальной помощи от них нет. Я нахожусь в г. Губкин Белгородской области.
Костян челябинский
От Старого Оскола далеко? Есть здесь ваш земляк под ником 220v-elektrik. Свяжитесь, может поможет.
Александр Зыбцев
Вообще рядом.
Костян челябинский
Пишите ему в личку. А еще в его теме про магазин он ни раз писал свой Е-мейл.

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25581 вот тема
220v-elektrik
Мы связались, договорились о встрече. О результатах осмотра доложу icon_biggrin.gif.
220v-elektrik
Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка, на последнем столбе переход на алюминиевый кабель через муфты и к рубильнику. Но... через муфты переходят фазы, ноль идет через скрутку по медному экрану кабеля. Кабель короче экранированный какой-то. Лично я считаю что проблема может быть как внутри кабеля, так и в месте скрутки(ал-медь на столбе). Судя по миганию лампочек в помещениях просто "шьет" где-то. Выход вижу такой: кинуть новый ноль проводом АПВ 16 мм2 от линии к рубильнику. ТС если поможет позвони хоть icon_biggrin.gif
Релейщик
В скрутке медь-люминий окисел образовался и все дела, там и шьет. Однако не стоит никогда упоминать броски напряжения без проверки бросков тока. И потом 170-270 это чего просадка с 270 или превышение со 170?
220v-elektrik
Забыл фотки сбросить
Hafis_Assad
ПРи включении вентилятора на ХХ падают обороты, а потом нормализуются. Так должно быть или где-то искать проблему?
с2н5он
при включении вентилятора изначально обороты ноль, как они могут падать? или про что?