Гость_Александр_*
Помогите разобраться. На предприятии ведутся высоковольтные испытания выпускаемой продукции.
Максимальное испытуемое напряжение - до 5кВ со стационарной установки и до 10кВ - переносная пробойная установка.
Высоковольтная зона имеет ограждение, двери с блокировкой и отделена от оператора.
Может ли оператор, имеющий соответствующую группу допуска, проводить испытания единолично?
Если нет, то какой пункт какого нормативного документа определяет количество испытателей при испытаниях свыше 1000В?
до 1000В вроде все понятно. П.39.5 ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК разрешено работать
одному. А свыше 1000В? Правильно ли, что при руководящим документом в данном случае являются вышеуказанные правила?
Гость
,
Порядок испытаний определяет местная инструкция, т.е. инструкция лаборатории по данному виду испытаний ( возможно, что испытания должны проводить пятеро работников....). Подготовку к испытаниям проводят, как правило, два работника. Непосредственно само испытание - один. Для понимания прочитайте про прокол высоковольтного кабеля, принцип работы тот же.