Цитата(Koko @ 21.2.2016, 1:28)

я думаю, что TN-C-S.
Схему рисовали когда аббревиатуры ещё не придумали (вообще-то буковки - это не системы электроснабжения, а сначала система заземления, затем тип заземления системы).
Проводник стояка - стопудово по нынешним меркам PEN-проводник (совмещенный рабочий и защитный заземленный). Отдельные N и РЕ получены ответвлением. Да, это вроде и не по ПУЭ для TN-C-S.. С другой стороны два отдельных
зажима имеем. И что интересно, по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "..можно из PEN... проводника сформировать несколько нейтральных .... и защитных проводников". Раз "можно", значит можно.
Т.е. вы имеете до этажного щита PEN (совмещенный) проводник, а после него раздельные N и РЕ-проводники. Это явно то, о чем вы подумали, если уж строго по определению. Разделение выполнено не на вводе в здание, но это правомочно (в существ.жил.домах), делить где-то в электроустановке (ГОСТ 50571.1, 30331.1). После функционального разделения они уже не соединяются.
Под словами "схема электрическая соединений" расположена "шина N". Разумеется д.б. "РЕ"
клеммники Х3,Х6,Х9,Х12 - N, проводники к ним идут через пакетник и счетчик.