Всем добрый вечер.
Прошу совета и подсказки. Имею оборудование в котором должен звучать звуковой сигнал, сигнализирующий конец цикла.
В оборудовании стоит транс 380/24/12 В. Купил в автомобильном магазине 6-ти тональную сирену на DC 12 вольт 20 W , диодный мост.
Подсоединил всё как положено ++ --. При окончании цикла мелодии нет, идет кряканье. Не пойму в чем дело. Взял аккамулятор от шуруповёрта 12 Вольт, подсоединил концы и вот она звучит мелодия. Подсказали поставить параллельно в цепь конденсатор DC 64 Вольта 2000 микрофорад. В общих чертах пояснили что он что-то сглаживает. Для чего он нужен и как выбирается. Ура мелодия звучит. 1.5 недели проработал и молчёк. Опять подсказывают купи конденсатор DC 64 10000 микрофорад и всё будит ок. Купил, подсоединил, 2 дня работы и тишина. Тестором мерию от моста 12 DC идет на сирену а звука нет. Подсоединяю на аккамулятор от шуруповерта всё работает.
Для чего нужен конденсатор в цепи, как подбираются они. И почему не работает сирена.
Спасибо.
Костян челябинский
19.2.2016, 22:13
Неужели профессионалу нужно объяснять, зачем конденсатор в цепи постоянного тока применяется? В питании?
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 22:13)

Неужели профессионалу нужно объяснять, зачем конденсатор в цепи постоянного тока применяется? В питании?
Мне нужно. С этим столкнулся впервые.
savelij®
19.2.2016, 22:21
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 22:13)

Неужели профессионалу нужно объяснять...
Исправлено...

Перенесено.
Тут вот ещё какая заковыка вырисовывается... Сирена 20 Вт, значит потребляет порядка 2А. А вот что за транс имеется, мой хрустальный шар не показывает... Может при подключении сирены транс просто уходит в глубокий транс...
Костян челябинский
19.2.2016, 22:25
Цитата(savelij® @ 20.2.2016, 0:21)

Исправлено...

Ну теперь все на свои места начинает становиться.
Цитата(savelij® @ 20.2.2016, 0:21)

А вот что за транс имеется, мой хрустальный шар не показывает...
Карты Таро тоже ни чего не сказали. Шайсе.
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 22:25)

Ну теперь все на свои места начинает становиться.
Карты Таро тоже ни чего не сказали. Шайсе.
Трансформатор понижающий ОСМ1-0,25
Костян челябинский
19.2.2016, 23:11
Гадал на лягушачьих внутренностях, но и они не сказали, а какой мост там?
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23:11)

Гадал на лягушачьих внутренностях, но и они не сказали, а какой мост там?
6А Что затупили?!
Костян челябинский
19.2.2016, 23:18
А с сиреной все нормально? Проверьте все контакты. Проверьте на КЗ.
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23:18)

А с сиреной все нормально? Проверьте все контакты. Проверьте на КЗ.
Выше читайте. От аккамулятра шуруповерта работает.
Костян челябинский
19.2.2016, 23:22
Мой юный друг, кому здесь помощь нужна? Будете хамить, вообще ни чего не услышите. И не прочитаете. Из вас информацию тянешь, а вы тут еще и выкаблучиваетесь.
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23:22)

Мой юный друг, кому здесь помощь нужна? Будете хамить, вообще ни чего не услышите. И не прочитаете. Из вас информацию тянешь, а вы тут еще и выкаблучиваетесь.
Я не выпендриваюсь.
Костян челябинский
19.2.2016, 23:33
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:14)

Что затупили?!
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:20)

Выше читайте.
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:27)

Я не выпендриваюсь.
Ну ну
Костян челябинский
19.2.2016, 23:38
Проехали. Еще раз. Проверяем все соединения. Как они сделаны? Проверяем контакты реле. Какова длина линий? Сечение?
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23:38)

Проехали. Еще раз. Проверяем все соединения. Как они сделаны? Проверяем контакты реле. Какова длина линий? Сечение?
Сечение 2.5мм квадрата. Соединения- пайка. Длина линии 15 см. Вся коммутация в шкафу.
Звучит глупо, но как будто частота что ли нета. По науке не объясню. Зачем кондер в цепи?
Костян челябинский
19.2.2016, 23:52
Кондер для сглаживания пульсаций напряжения. Странно. Все должно работать. Все соответствует. Проверяйте на исправность все элементы. Проверяйте напряжение во всех точках.
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23:52)

Кондер для сглаживания пульсаций напряжения. Странно. Все должно работать. Все соответствует. Проверяйте на исправность все элементы. Проверяйте напряжение во всех точках.
Возникла мысль. Может кондер разряжается через сирену?!
Костян челябинский
20.2.2016, 0:12
Конденсатор где стоит? До коммутации или после?
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 0:55)

Возникла мысль. Может кондер разряжается через сирену?!
Он и должен через неё разряжаться. Тем самым он компенсирует провалы в пульсациях выпрямленного напряжения.
Кондер любой электролитический на указанное напряжение или выше. Подключать параллельно нагрузке, соблюдая полярность.
Ёмкость чем больше тем лучше, хотя имхо 1000 мкФ за глаза.
P.S. Готовый адаптер пробовали? Например от ПК? Там есть DC 12 V на ток около 18 А.
Так... в качестве бреда... а полярность включения кодёров соответствует?... А то работать начал и вдруг сдох... очень странно при 12В и заявленных "DC 64 Вольта 2000 микрофарад". Кстати, а что это значит "DC 64 Вольта" в параметрах электролита? (фотку бы етого кондёра позырить)
Напряжение измерте на входе сигнализации. Если вы используете трансформатор на напряжение 12вольт после выпрямления и фильтрования напряжение будет около 15 - 16 вольт может для сирены это много. Нужно использовать трансформатор на напряжение 9 вольт. Если сирена электронная может нужно более качественное питание. Ваш выпрямитель даёт постоянное выпрямленное напряжение оно не такое постоянное как от шуроповерта, на выходе выпрямителя идут пульсации, напряжение изменяется от нуля до максимального амплитудного при напряжении 12 вольт будет около 16 вольт с частотой 100 гц. Конденсатор как раз для того чтобы убрать эти пульсации. Может у Вас мост неисправный и вместо двух периудного получается однопериудное выпрямления. Попробуйте поменять. Конденсаторы не должны так быстро выходить из строя может они у Вас не качественные.
Причина найдена.
Всем спасибо за отзывчивость.
savelij®
20.2.2016, 18:11
deloni3, неприлично уходить из темы, не поделившись найденными косяками...
zendo057
20.2.2016, 18:28
Да не нужно для сирены кондер.У вас полтергейст какой то завелся,проверте 12в под нагрузкой,проверте все соединения,проверте мост может слабый,короче если все соответствует то будет работать как надо,дерзайте.
savelij®
20.2.2016, 19:35
Цитата(zendo057 @ 20.2.2016, 18:28)

...дерзайте.
Может не заметили... но автор уже нашёл причину.
Цитата(savelij® @ 20.2.2016, 18:11)

deloni3, неприлично уходить из темы, не поделившись найденными косяками...

Я здесь.
Причина в коммутации, много релюх и контактов .Контактная группа в реле плохая.
Всем спасибо.
[quote name='zendo057' date='20.2.2016, 20:51' post='418968']
Целый детектив,а причина то в чем? поделитесь.
[/quote
Контактная группа в реле плохая. В этом и причина. А конденсатор в цепи нужен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.