Volt380
всем здрасьте) такая ситуация: пригласил меня товарисчь чтоб выяснить почему падает дифавтомат на сауну. приезжаю значит я и наблюдаю следующую картину: печка в парилке на 380В подключена проводом ркгм, провод уходит в стену и далее на щиток. рядом висит парогенератор, который устанавливался позже, подключен проводом пвс, который идет по полу парилки под печкой сквозь стену в предбанник, где установлен автомат, а от автомата этот же пвс уходит обратно в парилку и подключается к клеммам печи.
суть вопроса: я ему сказал что это всё ужас, он просит переделать меня. как сделать это всё максимально безопасно? на что заменить пвс и как его проложить?
Костян челябинский
Ну, во первых, как можно меньше проводки по парной. Всё по возможности по наружной парной и только в местах захода в неё сверлятся отверстия в стенах и потолке и проводится провод. Внутри парной он должен быть жаростойким. С другой стороны стен и потолков проводка должна отвечать требованиям для ТЕХ помещений. Если это чердак, то для чердаков. Если моечная, - то для моечной. Ну вы понимаете.
220v-elektrik
Цитата(Volt380 @ 13.2.2016, 11:29) *
сквозь стену в предбанник, где установлен автомат, а от автомата этот же пвс уходит обратно в парилку и подключается к клеммам печи.

Наверное наоборот, питание для парогенератора взято с клемм печи.
Ixtim
Цитата(Volt380 @ 13.2.2016, 11:29) *
он просит переделать меня. как сделать это всё максимально безопасно?

если вы не знаете как сделать безопасно, то лучше отказаться от этой работы... имхо
Олега
Цитата(Volt380 @ 13.2.2016, 11:29) *
как сделать..

Для начала читать ГОСТ Р 50571.12-96
Volt380
Цитата(220v-elektrik @ 13.2.2016, 14:23) *
Наверное наоборот, питание для парогенератора взято с клемм печи.

ну да, как то расписал я всё задом наперед....

Цитата(Ixtim @ 13.2.2016, 14:47) *
если вы не знаете как сделать безопасно, то лучше отказаться от этой работы... имхо

может если нечего посоветовать то лучше не постить?..

Цитата(Олега @ 13.2.2016, 19:46) *
Для начала читать ГОСТ Р 50571.12-96

спасибо, изучил, определенную пищу для ума получил, но от дополнительных практических советов не откажусь..

Костян челябинский, спасибо за совет!
Олега
Цитата(Volt380 @ 13.2.2016, 11:29) *
я ему сказал что это всё ужас, он просит переделать меня

Ужас - это когда причиной срабатывания ДА окажется печка (или парилка), а не переделанная вами проводка. Для начала хорошо бы понять что являлось причиной.
Volt380
да, этого я не пояснил не посчитав важным. причиной являлся пробитый тэн парогенератора

как бы вопрос-то не в этом, а в том как выполнить проводку в парной! понятно что лежащий там на полу пвс это мягко говоря не по фен шую..
Гость
насколько мне известно для саун ставят разделительные трансформаторы
savelij®
Зто один из вариантов питания оборудования, но далеко не единственный и не сильно популярный....