Здравствуйте, требуется помощь в выборе реле или контактора для контроля автоматического выключателя.
Дело значит такое, на удаленном объекте находится оборудование включенное в автомат 16А (переменка 220 ф-н), оборудование (выпрямитель) поддерживает в буфере группу аккумуляторов 120А/Ч*5шт (60в-общее), после отключения электроэнергии на длительный срок и ее включения АКБ "тянут" большие токи (реактивная нагрузка), в результате чего ток по переменке возрастает до 18-22А, что выводит из строя автомат. Есть вариант установить автомат на 16А с поддержкой реактивной нагрузки. Но так как "инцидент" с отключением уже был в любом случае нужно "замониторить" состояние автомата.
Я это представляю следующим образом, на оба контакта автомата "посадить" реле, т.е. в нормальном режиме работы автомата на два контакта реле будет приходить фаза, в ненормальном только одна фаза (т.е. автомат отключился), либо не приходить ничего (полное отключение электроэнергии). На реле должны находиться контакты нормально замкнутые или нормально разомкнутые в одном и в другом состоянии, через них пущу -60 в и включу в контроллер объекта.
Какое реле можно использовать для данной цели или контактор? Возможно ли использовать пускатель, например ?
Заранее признателен.
Прилагаю примерную схемку.