Andrewfrol
Задался вопросом по проектированию помещения зарядной погрузчиков.
Необходимо обеспечить включение вентиляции в момент включения подзарядки аккумуляторов.
Как это осуществить?
FRAER
Andrewfrol, можно что-нибудь типа РПН-1 приспособить, в конце смотри схема подключения, на переключающий контакт включить пускатель вентиляции
Andrewfrol

Спасибо. Классная штука. Не встречал такого.
с2н5он
или обычный пускатель
Гость
Аккамуляторная относится к взрывоопасным помещениям,поэтому всё комутационное оборудование лучше вынести из помешения или использовать взрыво защищённое.
с2н5он
и как это к вопросу относится?
FRAER
Цитата(с2н5он @ 2.2.2016, 18:24) *
или обычный пускатель

не совсем понятно как, последовательно с нагрузкой что ли подключать?
с2н5он
ну как понимаю зарядка чем то включается, например автомат, вот с него и брать на катушку пускателя/контактора, который будет стоять на вентиляции
Коляныч
Цитата(с2н5он @ 2.2.2016, 18:49) *
и как это к вопросу относится?

так вроде непосредственно к проектированию вентиляции: вытяжные вентиляторы должны быть взрывозащищённые... И всё остальное-тоже...
Andrewfrol
Цитата(с2н5он @ 3.2.2016, 7:11) *
ну как понимаю зарядка чем то включается, например автомат, вот с него и брать на катушку пускателя/контактора, который будет стоять на вентиляции

Стоит распределительный щит на 5 автоматов, к которым подключаются 5 ЗУ(зарядных устройств ТПЕ-110-55). Они включены постоянно. При включении зарядки аккумуляторов появляется нагрузка на линии.
Как сказал FRAER, есть вариант использовать РПН-2 (реле приоритета нагрузки). Думаю поставить РПН-2 на 1 фазу после QF0 и вывести от контакта 14 на пускатель включения вентиляции.

Получается вот так.
Осталось поставить реле с задержкой времени, чтобы после отключения нагрузки в зарядной, вентилятор продолжал работать.
FRAER
Andrewfrol, только на контакт 11 надо еще что-то подвести
Ixtim
Цитата(Гость @ 2.2.2016, 18:48) *
Аккамуляторная относится к взрывоопасным помещениям,поэтому всё комутационное оборудование лучше вынести из помешения или использовать взрыво защищённое.

откуда такой бред? с какого перепугу оно стало взрывоопасным?

Цитата(Коляныч @ 3.2.2016, 8:33) *
...вытяжные вентиляторы должны быть взрывозащищённые... И всё остальное-тоже...

это в шахтах icon_wink.gif
Andrewfrol
Цитата(FRAER @ 3.2.2016, 15:05) *
Andrewfrol, только на контакт 11 надо еще что-то подвести

Ах да, точно. Спасибо.
В итоге получается так.
сергей_абрамов
У меня была в ведение зарядная, проект 1978 года, вентиляцию включал аккумуляторщик, согласно должностной и инструкции по эксплуатации. Было написано просто и доступно "Перед входом в помещение зарядной, обязательно включить вентиляцию" иначе icon_evil.gif А включалась с помощью обычного пускателя и кнопки. движок был взрывозащищённого исполнения, расположен вне аккумуляторной.
Удачи.
Гость
Цитата(Andrewfrol @ 3.2.2016, 16:00) *
В итоге получается так
А где часть схемы касательно пускателя вентилятора? Вы же делаете автоматизацию установки вентиляции, пусть и в минимальном объёме. А в этой области действует своя НTД.
В таком случае схема пуска ЭД вентилятора должна содержать как минимум переключатель "местный-дистанционный" или "ручной-автомат", возможность останова ЭД персоналом принудительно по месту (на случай аварии), а не тогда. когда закончится зарядка и пройдет время на вентиляцию. Это хитрое РПН тоже может выйти из строя, залипнуть контакты... Короче, проект кто-то будет принимать и утверждать, или делаете сам себе для себя?
Andrewfrol
Ставлю реле времени. После прекращения нагрузки на ЩР-1.2. Независимый расцепитель на QF0 от датчика водорода вентустановки. Автоматика вентиляции идет комплектно и задание на автоматику дается вентиляционщиком поставщику.
Проект пойдет в экспертизу, но в реальности этого не будет.
Заглянувший
Надо бы защитить контрольные цепи, питающиеся от фазы L1, слаботочным автоматом или плавким предохранителем. А лучше - два предохранителя с соответствующими номиналами, на защиту реле времени и на защиту цепи пускателя, уходящуюю "вверх". Там катушка или контакты пускателя?
Andrewfrol
Цитата(Заглянувший @ 3.2.2016, 21:34) *
Надо бы защитить контрольные цепи, питающиеся от фазы L1, слаботочным автоматом или плавким предохранителем. А лучше - два предохранителя с соответствующими номиналами, на защиту реле времени и на защиту цепи пускателя, уходящуюю "вверх". Там катушка или контакты пускателя?

Да, про защиту забыл.
Контакты А1 и А2 это катушка реле выдержки времени.
Контакт 18 и N идет по кабелю ВВГнг-LS 2х1,5 на катушку пускателя вентилятора.