dima0101
Доброго времени суток! Возник такой вопрос-частный дом.хочу установить три проходных выключателя,два одноклавишных и один двухклавишный.Расчёт такой-открыл калитку ,включил свет перед входной(одноклавишный) дверью,зашёл в прихожую выключил свет на улице и включил свет в прихожей(двухклавишный), зашёл в комнату-выключил свет в прихожей.Возможно ли это организовать?Как будет выглядеть схема? Куда нужно будет подавать питание? ВСЕМ заранее спасибо!!!
savelij®
Нужно два одноклавишных переключателя и один двухклавишный переключатель. Схема подачи питания зависит от расположения светильников и выключателей. Похоже, что в этом случае предпочтительным будет выдача питания на двухклавишник, точнее в распайку над ним. От туда же и провести линии к светильникам и одноклавишным выключателям.
moshkarow
1) применение реле времени :
-открыл калитку ,включил свет . Реле отработало 2 мин - свет выключился Таймер ТО - 47 ИЭК
2 ) применить датчик движения :
открыл калитку - вы оказались в зоне действия датчика - включился свет
3 ) Применение автономного датчика движения . Питание аккумуляторы .
Нет кучи проводов

dima0101

с датчиками ничего не получится овчара-собакен периметр охраняет-свет будет включённым постоянноicon_smile.gif