Подскажите пожалуйста какой тип и сечение СИП стоит выбрать? Питание объекта осуществляется от КТП-6/0,4, которая находится в 400 метрах от него. Сам объект представляет собой модульное здание и общее потребление у него 30кВт.
Был бы очень признателен за объяснение почему именно такой СИП. Спасибо!
IvanS7, СИП-2 3х70+1х70 (или СИП-2 3х70+1х54,6)
меньшее сечение не пройдет по потерям
FRAER, спасибо большое, а почему выбрать стоит СИП-2, а не СИП-1? И подскажите, если не трудно какое лучше выбрать расстояние между опорами при прокладке СИП-2 3х70+1х70?
IvanS7, потому что у сип-2 изолированая несущая жила - она же нулевой проводник и поэтому проще контролировать что присоединено к нему, а что нет
Расстояние принять то, которое рекомендует производитель, обычно не более 40 м
FRAER, Хорошо, спасибо большое!