Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 18:04)
Смысл такой защиты заключается в том, что при утечке на корпус, Вы получите удар током в течении 0,5 сек., что несколько повысит Вашу электробезопасность. А взяв третий провод с этажного щитка рискуете получить 220 Вольт на корпусе электрооборудования в случае отгорания ноля питающей линии, что, к сожалению, весьма не редкость.
У меня сделано так, как собирается ТС (дом тоже старый), при этом стоит УЗО в двухпроводной линии, на розетку стиралки. Пол возле стиралки диэлектрический. От розетки стиралки проложен отдельный кабель медь 3х1,5 мм2 к щитку на лестничной клетке, установлен отдельный автомат.
Всего на одной питающей фазе 3 автомата: свет, розетки, и розетка стиралки.
Делалось это лет 10 назад следующим образом. Обратился в ЖЭК с просьбой провести отдельную линию на новую розетку, поскольку для стиралки нужно обеспечить мощность 2,2 кВт с заземлением, иначе не будет гарантии, как сказали продавцы стиралки. Существующая проводка - старый алюминий. В ЖЭКе надо мной откровенно посмеялись и сказали, чтобы шел к их электрикам договариваться частным образом. Электрик ничего не сказал про "запрет" на дополнительную проводку к этажному электрощитку на площадке (может,специально), и заверил, что это типичная задача - сейчас все так делают для новой бытовой техники. Но он очень занят и т.п.
В результате договорились с ним следующим образом: Я делаю всю проводку от новой розетки по квартире (в кабель-канале), ставлю небольшой пластиковый щиток в квартире вверху на стене у входа (там дифавтомат на эту розетку С16А+30мА, потом поставил туда ещё реле напряжения с индикацией и переходные клеммы на 35мм рейке). пробиваю стенку на лестничную клетку, делаю прокладку участка по стенке лестничной клетки к щитку (уже в металлорукаве, соединив его с корпусом щита), пробиваю отверстие для захода кабеля в щиток. Далее вызываю электрика, он подключает готовый проложенный кабель в щите (я бы сделал это и сам - перед счетчиком есть пакетник для ремонтных работ, и сам щиток открывается "ногтём", но надо уважать чужую зону ответственности), проверяет мою проводку и монтаж во внутриквартирном щитке и - да будет свет! Да, надо обязательно найти (взять на время) искатель скрытой проводки, дабы не долбить стену по проводам, особенно на лестничной клетке, где за повреждение ЛФК стояка можно устроить себе неплохое попадалово, если жив останешься. Я пользовался самодельным на микросхеме, ещё с радиолюбительской юности.
В этажном щитке кабель подключен следующим образом: коричневый(фаза) - на выход нового автомата, рабочий ноль (синий) - к нулевой клемме, желательно временно отключить все квартиры, и сделать ревизию этой клеммы - всё раскрутить, зачистить, я даже новые болты с гайками, шайбами и гроверами (!) дал электрику для этого, на каждую квартиру отдельный ноль по "звездообразному" принципу от этой клеммы (она квадратная в виде площадки с болтами по углам для квартир и центральным зажимом для нуля стояка). Что касается желто-зеленого "земляного", то его электрик прикрутил к корпусу щита, там для этого есть несколько "ушек".
В общем, всё получилось нормально. Электрик потратил не более получаса своего драгоценного времени. Всё включили, проверили, я для новой розетки даже устроил оценку сопротивления петли фаза-нуль с помощью утюга 2000 Вт и вольтметра, ну, чтобы оценить "дохлость сети", в этой месте, получилось около 1 Ом, но это уже ненужные "тараканы".
Теперь о самом интересном - "заземлении". Понятно, что полноценного заземления (пятого провода) в щитке нет, но сам щиток занулен, причем прихвачен в нескольких местах к арматуре жб-здания (уравнивание потенциалов). Так на всех этажах. Это дает некоторую уверенность в создании искусственной земли в розетке по системе TN-C-S, правильной работе защитных как автоматов, так и дифавтоматов, но...
Но поскольку этот третий земляной провод находится в электрощитке вне моего контроля, и теоретически его можно подключить кому угодно куда угодно, даже без злого умысла, просто в результате манипуляций с благой целью. Я не стал рисковать и сажать корпуса техники на такую "землю", чтобы там н рекомендовала система TN-C-S. Просто в квартирном щитке (внутри квартиры) я это провод завёл на проходную клемму на 35мм рейке, а продолжение клеммы со стороны до розетки временно отключил. Подключить обратно - дело нескольких минут (для гарантийного случая, который тьфу-тьфу, так и не наступил). Это на случай реконструкции стояка и появлении в будущем там полноценной земли. Типа, часть проводки в квартирке уже по 3-хпроводной схеме
Никого не призываю так делать (я же Чайник), но на этом и других форумах как-то неожиданно прочитал, что так в старых домах иногда поступают и профессиональные электрики (но с оговоркой на форуме: "Только тс-с-с, никому, ладно?"). Аргументация приведена в моем посте. но каждый тут уже решает сам за себя.