Сунцов Денис
Ситуация в следующем. На буровой стоит ЭД постоянного тока с тиристорным управлением. При его пуске - неадекватное поведение ДЭС. U падает, ДЭС аварийно останавливается. И это при загрузке не более 50%. ДЭС- 0,4 кВ, затем транс 6/0,4 кВ, т.е полная гальваническая развязка, плюс еще "сглаживание" трансом пиковых нагрузок. Асинхронные ЭД с плавным пуском, даже на пределе мощности ДЭС - никаких пакостей не делают. А вот несчастный постоянник (для проворачивания бурового инструмента) - вызывает "аллергию" у ДЭС. Какая панель управления на ДЭС, пока не знаю, скорей всего PCC, буржуйская. Коллеги, WTF?? физический смысл мне что-то пока не понятен....
Pantryk
Трансформатор пиковые нагрузки не сглаживает. Может быть некоторым фильтром гармонических составляющих, но это также зависит от схемы соединения обмоток. Как вариант, искажения сети выпрямителем очень сильные и регулятор напряжения сходит с ума.
z-guy
Если обмотки трансформатора неудачно включены (конструктивно), то возникнет большой ток третей и шестой гармоник (150 и 300 Гц), что может сильно влиять на генератор. А так же надо бы посмотреть на какой Cos Phi настроен компенсатор нагрузки (не помню как точно называется). Для асинхроннных двигателей это 0,8 , а для вашего двигателя - хз. Неверная настройка вызовет сильное повышение или понижение напряжения на генераторе под нагрузкой. От этого может и защита сработать.

А может еще и постоянный ток идет на обмотке трансформатора, где терристоры и несиметрия по фазам, тогда труба.