Гость_Юрий_*
25.1.2016, 7:44
Здравствуйте. Допускаем объект, пришло письмо с замечанием от РТН, что нет протокола правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. Из всего, что есть в схеме, что может как то относиться к оперативному току это АВР и то оперативного тока как такого там нет, проект на напряжение 0,4кВ. Может кто сталкивался, может протокол на АВР нужен РТН.
ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК
назв. электрич. тока в цепях питания устройств управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики в разл. электроустановках. О. т. может быть постоянным (напр., от аккумуляторной батареи, генератора пост. тока) или переменным (напр., от трансформатора).
Схема АВР не может работать без оперативного тока. По протоколу не могу подсказать.
,
Такой протокол ни когда не требовался и не требуется. Требуется акт наладки и опробования АВР. Но акт не протокол, можно написать произвольной формы
Сунцов Денис
28.1.2016, 20:40
Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. СО 34.35.302-2006
3.7.4. В соответствии с [14] проверяется надежность работы
приводов коммутационных аппаратов в полной схеме при значениях
оперативного напряжения 0,9 U на включение и 0,8 U ном на
отключение. Количество коммутаций зависит от типа выключателя и
также нормируется в [14]. При этих же значениях напряжения
проверяется надежность работы контакторов и автоматов
многократными включениями и отключениями [14, п. 26.4].
АВР - устройство РЗА, оно не может не иметь опертока, каким бы он не был
Сунцов Денис,
И где здесь про протокол?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.