Проблема. Небольшой склад, освещение 3 линии по 5-6 светильников ДРЛ вроде 400ки, каждая линия сидит на своей фазе, автоматы 3шт16а(1ф), вводной 32а(3ф). Отрубать 2 из 3 автомата как я понял начали недели 2 назад, держат с минуту и отрубают, клещами померили на том что не отрубает ~14а, на двух других ~26-27а.
Вот думаю как то странно 2 разных линии, а симптомы одинаковые (склад без отопления дубак.... )
Может кто сталкивался с такой проблемой? Чую придется по 1 светильнику откидывать

дубак ... не в морозе же дело