Гость_Роман_*
17.1.2016, 21:36
Так происходит стабильно, в пристройке весит люстра с тремя лампочками, перегорела лампочка-выбило автомат. Питающий автомат на 2А(достался на халяву).
savelij®
17.1.2016, 22:30
и в чём вопрос?
Гость_Роман_*
17.1.2016, 23:27
Вопрос: почему выбивает автомат?
При перегорании ЛН возникает миниатюрное КЗ, по идее в лампе есть встроенная защита - плавкая нить, но ваш автомат очень быстродействующий и срабатывает быстрее. Можно автомат заменить на 6А, но не факт что поможет, т к лампы сейчас могут быть сколь угодно некачественные
Shturman1
18.1.2016, 14:07
Цитата
При перегорании ЛН возникает миниатюрное КЗ, по идее в лампе есть встроенная защита - плавкая нить
Где-то слышал, что при перегорании нити лампы усики, которые эту нить держат, схлестываются на доли секунды и устраивают КЗ.
Shturman1, вряд ли это так, там скорее дуговое КЗ происходит
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.