Имеется Ракт =196 кВт Cos Fi=0,85 U=380В, L - расстояние до ТП откуда запитываемся 30м.
Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, с cos Fi= 0,8 то есть, как я понимаю 196кВт это 80%, где 20% тратится на создание электромагнитных полей. Нагрузка на электродвигатели постоянна, а их около 15-20 шт различной мощности (насосы, вентиляторы, дымососы котельной). Самый мощный электродвигатель 35кВт их 3шт, остальные электродвигатели в пределах 3кВт-10кВт.
То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт.
Далее делаю расчет по формуле 196 000Вт / 380В = 515А это сила тока для трехфазного провода, чтобы перевести на одножильный провод, делю на коэффициент 1,75, его я взял где то из интернета

515А / 1,75 = 294 А
Нахожу в ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА" в этом разделе нахожу формулу:
Sсеч = Iрасч. / J норм.знач эк.плотности тока (J норм.знач эк.плотности тока табличное значение) Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока.
подставляю, Sсеч= 294А /1,6 =183,75 мм2 в итоге выбираю трехжильный кабель с сечением каждой жилы 185мм2.
Выбираю силовой кабель АВБбШв 3х185 с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв
Вопрос: Правильно ли я считаю?
Просьба в ответах если конечно будете отвечать, аргументировать свои доводы наглядными расчётами.