Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение диф автомата для уличного освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Гость_илья_*
вобщем проблема такая:
на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт).
при подключении диф автомата фонари не загораются а диф сразу вышибает, а если диф заменить обычным автоматом то все работает без проблем...
фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован. с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки. изалируется все с помошью термоусадочных трубок. сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус.
moshkarow
Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.
1) есть утечка
2) ноль с землей или соединяются или перепутаны
Гость
moshkarow, А КАК ПРОВЕРИТЬ ГДЕ УТЕЧКА???. ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТОЕСТЬ ПРОСТО ПО ОЧЕРЕДНО ОТРЕЗАЯ ПО ОДНОМУ ФОНАРЮ И ПРОВЕРЯЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ...ИЛИ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ??
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_илья_* @ 26.12.2015, 11:49) *
вобщем проблема такая:
...

1. "на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт)." - на каком вводе? Ввод на что?
2. "фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован." - на кой хрен он экранирован, и как это выглядит?
3. "с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки." - вот это как понять? Фаза "С" подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки - ?
4. "сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус." - металлический фонарь заземлён на чей корпус? Или так: металлический корпус фонаря заземлён? Чётко и точно свои вопросы можете сформулирвать? Если нет, приложите подробные фото!
savelij®
Автору.
1. капс отожмите
2. выкрутить все лампы и включит диф, если не выбьет - косяк в подключении, если выбьет - утечка на землю
Гость
, да я в принцепи все понял спасибо. а возможно что ноль с землей замыкают изза влаги??фонари стоят на улице и в нутри влажность и конденсат. и вобще нужно ли сам фонарь дополнительно заземлять если он и так стоит на земле?
Гость илья
товарищи!!! вообще не понял ни чего...
проверили все подключение, все как положено, ни ноль ни фаза на корпус не пробивает, провод заземления подключенный к корпусу фонаря ни где ни замыкает с нолем и фазой.
все проверяли с помощью мультиметра.
в итоге через обычный автомат все работает а через див нет.
у кого какие мысли по этому поводу?????
Гость сочувствующий
Цитата(Гость илья @ 29.12.2015, 1:41) *
....
все проверяли с помощью мультиметра.
в итоге через обычный автомат все работает а через див нет.
у кого какие мысли по этому поводу?????

Мегаомметром надо мерять на 1000 Вольт, а не мультиметром. Есть утечка превышающая порог срабатывания дифавтомата, вот и вся проблема, ищите утечку.
qweret
Цитата(Гость @ 26.12.2015, 15:02) *
, а возможно что ноль с землей замыкают изза влаги??фонари стоят на улице и в нутри влажность и конденсат.

вполне
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.