Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А

Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
rosck
Где вы нышли такую формулу? И зачем нужно делить на 10. Когда нужно делить на 25 (коэффициент трансформации). Это грубый расчёт. Хотите точный ищите другую формулу. У Вас номинальный ток по высокой стороне трансформатора будет14 - 15А при номинальном токе на низкой стороне в 360А
FRAER
rosck, нормальная формула, что с ней не так?
Только вместо P я бы взял S, тогда коэфф.мощности не нужен
250/(1,73*10)=14,43А
с2н5он
и 360/25=14,4 icon_wink.gif
Roman D
Номинальный ток 250-ки примерно 15А. На шильдике написано 14,45.
rosck
Извиняюсь, был невнимателен и что то тормазнул, принял 200кВт за 200 А.
FRAER
с2н5он, ну эти 360А надо тоже рассчитать сначала по той же самой формуле, так что смысла нет. Сразу считаем по высокой
Roman D
Про косинусы.
Если в ТЗ кВт, а не кВА, то на косинус надо делить, а не умножать.

Если подумать логически, симметричных нагрузок не бывает, и при одной и той же мощности ток в одной из фаз может превысить 15 уставных ампер; и поскольку масляные трансформаторы держат перегрузку довольно долго, я бы выбрал ТТ 20/5.
Pantryk
Не проектировал учет по высокой. А перегрузка трансформатора не учитывается? Не все ТТ допускают перегрузку.
ez81
не длительную до 20% номинала.