Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А
Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
Где вы нышли такую формулу? И зачем нужно делить на 10. Когда нужно делить на 25 (коэффициент трансформации). Это грубый расчёт. Хотите точный ищите другую формулу. У Вас номинальный ток по высокой стороне трансформатора будет14 - 15А при номинальном токе на низкой стороне в 360А
rosck, нормальная формула, что с ней не так?
Только вместо P я бы взял S, тогда коэфф.мощности не нужен
250/(1,73*10)=14,43А
и 360/25=14,4
Roman D
30.11.2015, 19:17
Номинальный ток 250-ки примерно 15А. На шильдике написано 14,45.
Извиняюсь, был невнимателен и что то тормазнул, принял 200кВт за 200 А.
с2н5он, ну эти 360А надо тоже рассчитать сначала по той же самой формуле, так что смысла нет. Сразу считаем по высокой
Roman D
30.11.2015, 21:01
Про косинусы.
Если в ТЗ кВт, а не кВА, то на косинус надо делить, а не умножать.
Если подумать логически, симметричных нагрузок не бывает, и при одной и той же мощности ток в одной из фаз может превысить 15 уставных ампер; и поскольку масляные трансформаторы держат перегрузку довольно долго, я бы выбрал ТТ 20/5.
Pantryk
30.11.2015, 21:05
Не проектировал учет по высокой. А перегрузка трансформатора не учитывается? Не все ТТ допускают перегрузку.
не длительную до 20% номинала.