Николай_65
Всех приветствую.
Имеется кабельная линия 6 кВ выполненная кабелем ПвПнг LS 1х500/70 уложенным треугольником на кронштейнах в ж/б кабельных лотках. Кабельная трасса трасса проложена в земле.
Можно ли считать такую КЛ проложенной на воздухе, и если нет, то как искать место неисправности оболочки такой КЛ.

Shapiton
Цитата(Николай_65 @ 27.11.2015, 14:04) *
Всех приветствую.
Имеется кабельная линия 6 кВ выполненная кабелем ПвПнг LS 1х500/70 уложенным треугольником на кронштейнах в ж/б кабельных лотках. Кабельная трасса трасса проложена в земле.
Можно ли считать такую КЛ проложенной на воздухе, и если нет, то как искать место неисправности оболочки такой КЛ.


Если считать, что она проложена в воздухе, то как вы узнали что она(оболочка) неисправна. Если она не проходит испытаний, то место акустика найдет. Есть и другие приборы/методы.
Егор_КЗ
Всё зависит от характера повреждения, если чистый ноль, то индукционный метод тебе в помощь. А если пробой можно повторить то волновой способ покажет расстояние, а дальше тот же индукционный или дать побольше и посмотреть где (если конечно возможность есть)