Nikolay2140
26.11.2015, 19:56
Купил тепловую пушку а она с не понятной вилкой с тремя зубцами как ее воткнуть в обычную 220 розетку в гараже?Может есть какие то переходники,помогите слаб в электрике?Попытаюсь загрузить фото
На отсюда не видно какая у Вас тепловая пушка и какой разъем. Вы фото открытого разъема выложите.
Цитата(Nikolay2140 @ 26.11.2015, 19:56)

Купил тепловую пушку а она с не понятной вилкой с тремя зубцами как ее воткнуть в обычную 220 розетку в гараже?Может есть какие то переходники,помогите слаб в электрике?Попытаюсь загрузить фото
Она на 220 продаются розетки специальные и скажите какая мощность ее Квт или ватт там будет написано
Nikolay2140
26.11.2015, 20:29
Приеду домой выложу с ноутбука фото.пушка timberk tih r2 5k
savelij®
26.11.2015, 20:33
Пушка однофазная. Вилка не "нестандартная", а обычная силовая (2Р+РЕ)... которую надо втыкать в силовую розетку (2Р+РЕ), ибо 5 кВт для обычной розетки может оказаться смертельно.
Nikolay2140
26.11.2015, 20:43
И что теперь делать идти в магазин просить чтоб деньги вернули,или как то подключить к 220,или как б.у продавать если не возьмут в магазине.Во попал на 5000
Alexander165
26.11.2015, 21:03
Цитата(Nikolay2140 @ 26.11.2015, 20:43)

И что теперь делать идти в магазин просить чтоб деньги вернули,или как то подключить к 220,или как б.у продавать если не возьмут в магазине.Во попал на 5000
я не вижу страха,купите спец розетку и все или через щиток подключите... если конечно у вас 5 квт выдержит в гараже...
просто Гоша
26.11.2015, 21:04
Дык вы когда такую дуру на 5 кВт покупали вы думали от чего вы её будете запитывать?
Или покупать такую же розетку под вашу вилку (но по моему ненадолго их хватит) или переделывать на более мощные вилку/розетку (и слетать с гарантии).
Nikolay2140
26.11.2015, 21:51
Интересно вернут деньги в магазине мол вилка не подошла, 2.а можно вилку отрезать от пушки и переделать под 220 или на прямую к щитку?
Электрика надо кто разбирается по обьявлению наити
просто Гоша
26.11.2015, 22:50
Выкрутиться можно, разобрав аккуратно вилку и подключив провода через автоматы. Чтоб в случае чего снова собрать вилку. Но проще, наверное, будет просто сдать, указав, что вас не предупредили о несостыковке с обычной розеткой.
savelij®
26.11.2015, 22:56
Или купить силовую розетку 2Р+РЕ, кусок провода 3*2,5, вилку бытовую помощнее 2п+ЗК (16А) и собрать переходной шнурок.
Пушку использовать только на половинной мощности...
Хотя в гараже то можно и не выпендриваться...
Эту силовую розетку (которая подходит по размерам к вилке

) прямо к стенке прифигачить и соединить с той бытовой розеткой, что имеется в наличии... Про мощность рекомендация в силе... ибо ничего не ведомо про снабжение и защиту гаража.
может подойдёт обыкновенная вилка и розетка для бытовых электроплит с духовкой (8 кВт).
savelij®
26.11.2015, 23:42
mae, а зачем автору этот колхоз, когда достаточно только розетку соответствующую купить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Nikolay2140
27.11.2015, 8:55
вот фото что есть
Как называется вилка и розеткуа и на сколько она.
вот еще
просто Гоша
27.11.2015, 10:08
Такая вилка должна выдержать (но на всякий проверьте соединение со штырьками). Вопрос только выдюжит ли эл.проводка гаража?
savelij®
27.11.2015, 11:19
Цитата(Nikolay2140 @ 27.11.2015, 8:55)

вот фото что есть
Показали бы сразу, тема была бы короче некуда.

Разъем РШ/ВШ-32 (32А 220В)
Nikolay2140
27.11.2015, 13:46
С вилками разобрались,а как сие заставить работать,если возможно с картинками и подробно.
просто Гоша
27.11.2015, 14:37
"Если ничего не получается... прочтите наконец инструкцию!"
Гость_Антон_*
1.12.2015, 12:22
Здравствуйте, если не сложно, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу-есть пушка 40 квт/380в, есть кабель и пара вилка/розетка. Есть ли разница, жилы кабеля с какими жилами пушки соединять (по цветам)?
Покажите вашь кабель и розетку, и пушку (она точно 40 кВт?). С электрической точки зрения нет разницы какого цвета провод, но чтоб самому не путаться лучше подключать соблюдая цветовую маркировку.
просто Гоша
1.12.2015, 14:26
Вызванивать через выключатель. Или пушка без выключателя? Нам гадать надо?
Гость_Антон_*
1.12.2015, 14:46
пушка точно 40квт (на табличке выбито),постараюсь фото сегодня прикрепить. собственно, я тоже думал, что не должно быть разницы...
Гость_Антон_*
1.12.2015, 14:53
Цитата(просто Гоша @ 1.12.2015, 14:26)

Вызванивать через выключатель. Или пушка без выключателя? Нам гадать надо?
Пушка с выключателем. А зачем вызванивать?
просто Гоша
1.12.2015, 15:49
Чтобы определить нулевой провод. Фазные потом можно будет перекинуть если, например, закрутится в другую сторону.
Гость сочувствующий
1.12.2015, 15:52
Цитата(Гость_Антон_* @ 1.12.2015, 12:22)

... есть пушка 40 квт/380в, есть кабель и пара вилка/розетка. Есть ли разница, жилы кабеля с какими жилами пушки соединять (по цветам)?
А Ваша сеть выдержит такую мощность?
Гость_Антон_*
1.12.2015, 18:52
моя не выдержит,хочу продать,а кабель отсечен
Цитата(просто Гоша @ 1.12.2015, 15:49)

Чтобы определить нулевой провод. Фазные потом можно будет перекинуть если, например, закрутится в другую сторону.
Ага, не всё так просто,значит. А через выключатель прозвонить-это как?
Гость сочувствующий
1.12.2015, 19:33
Цитата(Гость_Антон_* @ 1.12.2015, 14:46)

пушка точно 40квт (на табличке выбито),постараюсь фото сегодня прикрепить. собственно, я тоже думал, что не должно быть разницы...
Ну какой может быть выключатель на такую мощность? Там должен стоять (и, как правило стоит) магнитный пускатель с кнопкой! Уточните пожалуйста, отставшему от жизни о каком выключателе идёт речь?
Гость_Антон_*
1.12.2015, 20:46
По ходу без фото не обойтись
просто Гоша
1.12.2015, 22:09
Я, честно говоря, думал, что автор ошибается по поводу 40 кВт и у него на табличке выбито 4,0. Но ежели действительно 40 то с нетерпением жду фото этой царь-пушки.
Сегодня будет!
Цитата
Но ежели действительно 40 то с нетерпением жду фото этой царь-пушки. icon_smile.gif
Бггыы, это наверное сушилка семян с элеватора.
Гость сочувствующий
2.12.2015, 9:14
Цитата(Sinus @ 2.12.2015, 7:41)

Бггыы, это наверное сушилка семян с элеватора.
Сомнения сомнениями, но 4.0 кВт скорее однофазную сделали, а тут 380!
Антон 89
2.12.2015, 14:09
Наделал фоток, а прикрепить можно файл, размером не более 1мб, а они по 4. Если кому очень уж интересно-могу скинуть на мэйл. А вообще для себя я понял, что лучше найти разбирающегося человека и на месте всё сделать, а самому лучше не рыпаться, в любом случае спасибо всем, кто хотел помочь)
просто Гоша
2.12.2015, 16:23
Нет уж, нет уж - такой отмаз не прокатит. Обещали - будьте добры выложить. Маштабируйте/уменьшайте размер/переснимайте на зажигалку, но мы ждем ...
Гость сочувствующий
2.12.2015, 16:28
Разместите на стороннем файлообменнике, а мы посмотрим, любопытство не порок...
Гость_Антон_*
2.12.2015, 19:18
ну ладно ладно,щяс чё-нибудь придумаю, а на стороннем файлообменнике-это где? такой вот я динозавр в интернете...
Антон 89
2.12.2015, 19:52
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаДа что такое с этим форумом, тупо не даёт мне загрузить остальное. Но самое основное таки выложил)
Короче, я не знаю, как пробить броню этого форума, есть ещё 4 фото, из них одна может быть интересна (вскрытый щиток), на остальных кабель и вилка. Если надо ту одну-подскажите-как?
savelij®
2.12.2015, 20:55
Цитата(Антон 89 @ 2.12.2015, 19:52)

Да что такое с этим форумом, тупо не даёт мне загрузить остальное. Но самое основное таки выложил)
Выкладывайте на любой ресурс для фоток, а сюда ссылки. Обработаем и выложим на форуме, если будет что-то информативное...

Как пример...(просто ткни)
postimage.orgifotki.info
Антон 89
2.12.2015, 21:06
savelij®
2.12.2015, 21:27
Гость сочувствующий
2.12.2015, 21:28
Цитата(Антон 89 @ 2.12.2015, 21:06)

...
Ну вот, надеюсь всё правильно, фотки, боюсь, малоинформативные...Не ну если так заинтересовало-могу перефоткать)
Разглядев фото могу сказать следующее: при продаже не комплектуются эти пушки кабелем питания, соответственно вилками-розетками. Подключаются они на объекте или через рубильник, с плавкими предохранителями, или через автоматический выключатель.
Антон 89
2.12.2015, 22:06
Ну ясно, правильно я понял, что самим не хрен лезть. Будем искать спецов)
Гость_Антон 89_*
2.12.2015, 23:10
хотя,с другой стороны,думается,что ничего особо сложного в этом быть не должно. надо порыскать в инете, может наткнусь на подробное описание этой операции. с фото)
просто Гоша
3.12.2015, 9:10
Что-то я разочарован ...
По моему там 10 кВт, не больше. Или как тогда получается, что каждая фаза пожирает более 10 кВт и не плавит эту штуковину?
Пускатели или продуть или разбирать (всё в пыли), но лучше, конечно, их заменить.
Гость сочувствующий
3.12.2015, 13:26
Цитата(просто Гоша @ 3.12.2015, 9:10)

Что-то я разочарован ...
По моему там 10 кВт, не больше. Или как тогда получается, что каждая фаза пожирает более 10 кВт и не плавит эту штуковину?...
Если мы что-то не встерчали в жизни, то это не значит, что такого не бывает - "По моему там 10 кВт, не больше." Вполне нормально иметь 40 кВт для тепловой пушки, на стройках ими обогревают в зимний период целые строящиеся здания (жилые дома). Если обратили внимание, в ней стоят несколько пускателей - ступенчатая регулировка мощности+отдельный для электродвигателя вентилятора. Вот только очередная загадка для меня "тепловая пушка" - в 70-е везде такие изделия назывались "воздуходувка".