Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка включена на измерительный прибор или реле защиты. Вторичная обмотка работает почти в режиме КЗ - нагружена на очень маленькое сопротивление. Напряжение во вторичке будет в полном соответствии с законом Ома - входное сопротивление прибора, плюс сопротивление токовых цепей, плюс сопротивление вторичной обмотки ТТ умноженное на ток, протекающий во вторичке. К примеру, если сопротивление прибора 2,5 ома, сопротивление вторички 2 ом и сопротивление проводов с клеммниками 0,5 ом то при токе в первичке 400А для ТТ 400/5 напряжение будет 25В. При токе КЗ 4000А (насыщение ТТ не учитываем) напряжение будет всего 250В. А если учесть насыщение ТТ, то и того меньше. Ну а если вторичка разомкнута тогда бабах будет, что и наблюдал на практике несколько раз =)
Это писал один товарищ в 2007 году на этом сайте
Цитата(Сунцов Денис @ 26.11.2015, 16:02)

пардон, это уже неадекват. Но при аварийных режимах (КЗ) - несколько кВ, что приведет к повреждению вторичных цепей.
при каждом коротком замыкании в первичке , меняется тр-р тока , кабель и комплекты защит .