Был сегодня на объекте (магазин). Измеряли.....
Объект сдан в эксплуатацию. Собран шкаф по этой схеме. Говорят даже согласование имеется от РТНа.
Какие мнения?
с2н5он
а что не устраивает и причем здесь измерения?
savelij®
Я вот тоже по диагональке просмотрел и не узрел пожара...
Может автору стоит пальцем ткнуть? icon_wink.gif
ez81
Пожар видимо автор к слову приплел. На первый взгляд - ЩАО светильники должны быть с АКБ , ЩВ2 автомат с отсекателем должон быть ,задействован на отключение при пожаре, реклама через узо должна питаться.
ЛЕША
Прикалываетесь?
А разве нормально то, что линии после ВДшек не имеют никакой защиты кроме дифференциальной. И если случится КЗ между фазой и рабочим нулём, то всё..... Автомат на 200А защитит?
savelij®
Цитата(ЛЕША @ 25.11.2015, 16:14) *
Прикалываетесь?
А разве нормально то, что линии после ВДшек не имеют никакой защиты кроме дифференциальной.
Ну, положим, по номенклатуре я не лазил... icon_redface.gif
...а на чертеже изображены дифавтоматы (там пимпочка нарисована) icon_wink.gif
ЛЕША
Это хвала чертёжнику. Обозначние одно, марка рядышком другая. По факту установлено ВД.
с2н5он
Цитата(ЛЕША @ 25.11.2015, 17:14) *
Автомат на 200А защитит?

вероятно нет, но мы же не меряли токи к.з. на этих группах, вроде Вы

Цитата(ЛЕША @ 25.11.2015, 14:53) *
Измеряли.....

озвучьте что намеряли
ez81
И мерить не надо, если ВД ки стоят то все верно нет защиты по току, только по утечке-либо АВДТ либо АВ перед УЗО.
с2н5он
уточню - на указанных линиях (каждой из них) нет и защиты от перегрузки