Борис222
Здравствуйте возникла проблема помогите разобраться чем она вызвана,на ячейке трансформатора тока фазы В нет, устанавливаем в диалоге сириуса2С (ТТфазы В нет) подключаем прогрузочный трансформатор последовательно через трансформаторы тока даем ток 100А на сириусе снимаем показания ток фазы А -100А, фазы В-200, фазы С-100А,суммирующий ток на сириусе 150А естественно защиты работают неправильно,если в диалоге в уставках включаем ТТ фазы В показания ток фазы А- 100А фазы В- 0А фазы С-100А.все правильно но ЗОФ уже не будет работать. Как сделать чтобы сириус правильно рассчитывал фазу В.
ТТ 100/5.
doro
Да Сириус здесь ни при чем. Если у вас трансформаторы тока установлены в двух фазах, ток фазы В определяется как вектор, равный сумме векторов фаз А и С, но направленный противоположно. От нагрузочника вы получаете два вектора, направленных параллельно. В зависимости от полярности подключения нагрузочника к ТТ векторы нааправлены в одну сторону или противоположно. Отсюда и двойное значение тока ф. В. А можно получить и нулевое. В реальной же сети векторы трех фаз расположены под углом 120 град и образуют симметричную систему. Попробуйте проверить реальным током нагрузки или от РЕТОМ-41(51) с дополнительными ТТ, и получите искомый результат.
doro
Да Сириус здесь ни при чем. Если у вас трансформаторы тока установлены в двух фазах, ток фазы В определяется как вектор, равный сумме векторов фаз А и С, но направленный противоположно. От нагрузочника вы получаете два вектора, направленных параллельно. В зависимости от полярности подключения нагрузочника к ТТ векторы нааправлены в одну сторону или противоположно. Отсюда и двойное значение тока ф. В. А можно получить и нулевое. В реальной же сети векторы трех фаз расположены под углом 120 град и образуют симметричную систему. Попробуйте проверить реальным током нагрузки или от РЕТОМ-41(51) с дополнительными ТТ, и получите искомый результат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.