Здравствуйте господа электрики.

Подскажите пожалуйста литературу (справочники, книги и.т.п.) в которой я бы смог найти сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси (в относительных единицах) для синхронного генератора 6 кВ, с приблизительной мощностью 1МВА. марка генератора не определенна .т.к. проект.

Нужно выбрать кабель для проекта, а КЗ посчитать не могу.

Очень жду Ваших ответов и заранее спасибо.
The Gadfly
Цитата(YoungProfi @ 12.11.2015, 10:27) *
марка генератора не определенна .т.к. проект.

Если проект генератора то величина определяется расчетом, если марка известна то эта величина указывается в паспорте. В нете есть "справочник по ремонту турбогенераторов". Мощность 1 МВА не выпускаются, 1,5 МВт типа ТП(Г) производства Ленинградский электромашиностроительный завод, у них запросите, как правило не отказывают
YoungProfi
The Gadfly, спасибо за совет.

Нашел в РД 153-34.0-20.527-98 "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" пример с генератором 10 кВ. взял от туда.