прошу помощи! при включении электроплиты падает напряжение до 90 вольт!
Где именно падает? На плите? На щитке? В посёлке?
на щитке в доме, на фазе к которой подключена электроплита и плита нагревается в пол накала. Ввод в дом 380в, четырехжильным кабелем, после АП-50. При отключении плиты линейное напряжение 380в и фазное 220в, а при включении плиты происходит падение напряжения везде до и после всех автоматоов этой цепи, но что интересно подключил плиту сразу после счетчика плита работает в полный накал и падения напряжения нет.
Чем и как выполнена проводка от счетчика до розетки плиты, как выполнена розетка? Проблема на этом участке, попробуй замерить сопротивление цепи от счетчика до розетки по всем фазам, предварительно обесточив сеть.
Что-то не понял. Подключили плиту сразу после счётчика - падения напряжения нет. Подключили плиту на каком-то удалении от счётчика - падения напряжения в той же точке сразу после счётчика так же не должно быть. Если всё-таки происходит, то вопрос - относительно чего напряжение меряете. Может быть напряжение не на фазе падает, а на нуле растёт.
Опишите систему поподробнее - какие провода, автоматы, заземление, что к чему подсоединяется.
1 Повреждение проводки на участке счетчик – плита. Смотреть распаячные коробки, скорее всего плохой контакт (не важно фазного или нулевого проводника), как следствие плохого контакта имеем большое переходное сопротивление включенное последовательно с плитой.
2 смотри пункт 1.
Цитата(vad)
прошу помощи! при включении электроплиты падает напряжение до 90 вольт!
Если это так, то место где теряются 130 В должно проявить себя по запаху
andrey357
16.3.2007, 7:44
Цитата
Если это так, то место где теряются 130 В должно проявить себя по запаху
Дадим 380 вместо 220 - нехай пахнуть будет лучше...
Когда пацанами были, как и многие советские дети устраивали себе хибары в подвалах. Проводку делали (то есть делал я) полевиком - сталистый провод в черной полиэтиленовой оболочке для связистов. У него малое сечение и поэтому большое сопротивление. Когда включали свет - еще ничего, но как только запускали обогреватель свет притухал основательно. Тогда еще я не знал почему, потом уже, когда начал учиться по специальности, понял физику процесса
и так еще раз. Силовой шкаф находится в гараже. В который подведен вводной кабель 16 мм2 Mg, через автомат АП-50/63A идет на трехфазный счетчик и после счетчика на АП-50/40А. С АП-50/40А четырехжильный кабель уходит в дом на сборку. В которой есть свой вводной автомат АВВ и автоматы подгрупп. Так вот падение напряжение происходит даже здесь, при подключении электроплиты непосредственно прямо на автомат подгруппы ABB 16A, исключая все распаячные коробки. Попробовал поменять местами фазы на АП-50/40А ничего не дало.
Есть чем ток замерить? Хотя бы посмотри при включении плиты, как счетчик считать начинает.
Спасибо! обязательно замерю клещами. Понятно, что при включении электроплиты ток потребления возрастет, но почему напряжение не падает при подключении плиты сразу после эл.счетчика?
Цитата
почему напряжение не падает при подключении плиты сразу после эл.счетчика?
Потому что сечения кабеля от гаража до щита в дома не достаточно.
кабель идущий от силового щита к дому четырехжильный резина в резине 10 квадрат. Есть предположение, что проблемы с нулевым проводником - плохая изоляция, кабель лежит в земле и в каком состоянии неизвестно. Как считаете?
Ещё раз - при подключении плиты в домовом щитке падения напряжения в гаражном щитке не происходит? Тогда дело точно в трассе от гаража до дома. 10 квадратов для плиты за глаза достаточно. Если проблема с нулём, то между нулём и ненагруженной фазой будет рост напряжения - проверьте.
Цитата(vad)
кабель идущий от силового щита к дому четырехжильный резина в резине 10 квадрат. Есть предположение, что проблемы с нулевым проводником - плохая изоляция, кабель лежит в земле и в каком состоянии неизвестно. Как считаете?
Резиновый кабель в земле необходимо по-любому заменить на кабель с виниловой изоляцией в трубе, либо на бронированный, либо на воздушку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.