Здравствуйте!

Работал светильик 40Вт до определенного времени пока не сгорела лампа. Поставил новую, но она тут же сгорела.
Демонтировал дроссель 1УБИ-40/220-ВП. Обмотки показывают сопротивление постоянному току 11 Ом и 13,4 Ом. Измерял цифровым. Между обмотками ноль. На корпус не пробивает.
Стартер проверил на последовательной лампе накаливания. Мерцает так же как и другой исправный.
Всё получается исправно, но две лампы сгорели.?
На входе конденсатор с шунтом. Его не проверял.
Есть чувство, что если соберу, то сгорит третья лампа.
Как проверить работоспособность собранного светильника без люминесцентной лампы?
Гость
Поправка дроссель 1УБИ-40/220-НП
Гость_boba_*
Цитата(Acirem @ 19.10.2015, 13:48) *
... дроссель 1УБИ-40/220-ВП. Обмотки показывают сопротивление постоянному току 11 Ом и 13,4 Ом. Измерял цифровым. Между обмотками ноль.

Есть чувство, что если соберу, то сгорит третья лампа.

Здравствуйте. вероятно, лампа сгорит. похоже, что индуктивное сопротивление резко уменьшилось, что приводит к аварийному для электродов лампы току.
На это указывает появление витковых замыканий обмоток (разное активное сопротивление), возможен дополнительный пробой изоляции витков под рабочим напряжением 220 В (а не под малым напряжением вольтметра).
Интересно, что такое "Между обмотками - ноль"? Проводимость ноль или сопротивление?
zendo057
Меняй дроссель
Acirem
Цитата(Гость_boba_* @ 19.10.2015, 16:20) *
Интересно, что такое "Между обмотками - ноль"? Проводимость ноль или сопротивление?

Проводимость.