Цитата(Гость @ 13.10.2015, 16:58)

Убрал выключатель с индикатором, разомкнув эти провода, замерил напряжение в патроне, о Боже! 0 Вольт!. Тут радости не было предела, вот думаю, где собака зарыта. Воткнул галогеновую лампу в патрон, замкнул фазу и упс... выбил автомат. Что не так снова???
Еще момент, в выключетеле откуда выходит провод (после цепи "разрыва"), присутствует напряжение при выключенном положении выключателя. Я так думаю сам выключатель неисправен. Хотя он новый.
Сопротивление мультиметра (2R) в 2 раза больше сопротивления подсветки R. При измерении получаем эквивалентную схему - два последовательно сопротивления, одно из них сопротивление мультиметра, другое сопротивление подсветки.
Напряжение на мультиметре U=220* 2R/(R+2R)=0.7*220=150В что и имеем на практике.
Для исключения ситуации "мартышка и очки" нужно шунтировать мультиметр низкоомным сопротивлением около 20кОм или вместо высокоомного чувствительного мультиметра использовать контрольную лампу накаливания.