Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бланк переключений
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Артем_*
1. Как проверить состояние контура заземления КТП?
2. Как проверить состояние контура заземления ЛР-10кВ?
3. Как проверить отключенное положение автоматического выключателя?
4. Как проверить состояние колонок изоляторов ЛР-10кВ?
5. Как проверить отключенное положение ЛР-10кВ всех трех фаз?
6. Как проверить отсутствие напряжения на спуске 10кВ к КТП?
с2н5он
1.2. это написано в бланке переключений?
3. проверкой отсутствия напряжения
4. 5. визуально
6. указателем
Гость
да. так написано
Roman D
Бланк переключений - это документ для оперативного персонала, в котором указана последовательность операций при выполнении переключений; причем далеко не на каждой подстанции он нужен. Прямого отношения к вопросу имхо не имеет.

Контурами заземления обычно занимается ЭТЛ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.