Гость_Артем_*
8.10.2015, 18:29
1. Как проверить состояние контура заземления КТП?
2. Как проверить состояние контура заземления ЛР-10кВ?
3. Как проверить отключенное положение автоматического выключателя?
4. Как проверить состояние колонок изоляторов ЛР-10кВ?
5. Как проверить отключенное положение ЛР-10кВ всех трех фаз?
6. Как проверить отсутствие напряжения на спуске 10кВ к КТП?
1.2. это написано в бланке переключений?
3. проверкой отсутствия напряжения
4. 5. визуально
6. указателем
Бланк переключений - это документ для оперативного персонала, в котором указана последовательность операций при выполнении переключений; причем далеко не на каждой подстанции он нужен. Прямого отношения к вопросу имхо не имеет.
Контурами заземления обычно занимается ЭТЛ