Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сдаточный объект
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


051083
Привет. Есть несколько вопросов. Я читал в интернете. Там пишут по-разному. Хочу услышать мнение профи.
Имеется многоквартирный жилой дом. Он прошел экспертизу. На следующей неделе приедет комиссия. Оговорюсь, мы делали все по проекту и согласно экспертизе. Сегодня пригласили чувака который сдавал такие проекты много раз и вот какие он нам сделал замечания:
1) В ВРУ и в электрощитовых квартир необходимо обязательно установить пиростикеры. Пожарники не примут.
2) От заземляющего устройства в электрощитовую должно входить 2 полосы (заземляющие проводники). Один резервный. (Говорит что в ПУЭ это прописано)
3) Все розетки на кухне от газовых труб, котла газового, счетчика минимум 50см. Но у нас так не получается, т.к. розетка для сигнализатора загазованности установлена по проеету на высоте 2,2м. А газовая труба проходит на высоте 2,5м от пола. Даже если мы найдем такое место в стене как быть с проводом который идет от сигнализатора к клапану КТЗ на счетчике? Он же просто будет висеть в воздухе.
4) Противопожарная дверь в электрощитовую должна быть заземлена.
5) Броня вводного кабеля должна крепится к ГЗШ через перемычку а не напрямую.
с2н5он
1. почитайте и тут
2. пусть скажет № пункта
5. что то новое
просто Гоша
Думал, что круче нашего энергонадзора не бывает - ошибался.

По поводу дверей в щитовую единственное, что нашёл:
Цитата
... Иногда можно встретить такое замечание Службы эксплуатации здания: Не заземлён каркас входной двери щитовой (ПУЭ, п. 1.7.76); Пояснение ООО «Проектконцепт»: Данное замечание не соответствует указанной ссылке: «ПУЭ», Гл. 1, п. 1.7.76.
push
1. Где прописано обязательность их применения?
2. не менее чем в 2х точках. есть такое по памяти это в производственных зданиях внутренний контур присоединяется к ГЗШ и передвижные источники ЭЭ. И то не скажу требование это или "как правило" слету не нашел
3.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
4. Дверь металлическая, может оказаться под напряжением следовательно заземляется, а между дверью и коробкой гибкая перемычка
5. Возможно имеется ввиду что должна быть выполнена разделка кабеля и броня присоединяется гибким проводником (где то встречал)

Вообщем резюме следующее. При приеме пишут недостатки (с указанием пункта РД) и дают время на их устранение. Скажут приклеить стикер на основании п. ...... Приклеите, а не обоснуют можно и не клеить. Ну и с остальным так же.
051083
По 1-му вопросу вчера увидел:
Пиростикер АСТ Р,П,15,25,45,60 ОБЯЗАТЕЛЕН к применению
(СП 5.13130-2009 с изменениями №1 приказом МЧС от 01.06.2011 № 274):
• В электрощитах и электрошкафах, распределительных устройствах, объемом до 0,1
(100л/100 ), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. (п.8 таблицы А4 Ф1.1 – здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений)
• В электроустановках, расположенных на стационарных наземных и подземных объектах метрополитена (примечание к таблице А4).
• В помещениях для размещения ЭВМ, оборудования АСУ ТП (автоматические системы управления технологическими процессами). (п.35 таблицы А3 )
3 вопрос. Про розетки. Так и не понял как делать. Объясните проще. У нас кабель ВВГнг проходит под штукатуркой на высоте 2,7м там же и распредкоробки. Газовая труба параллельно кабелю на высоте 2,5м. Т.е. выходит 20см между ними.
А сами розетки на каком расстоянии размещать от газовых труб, от котла и как еще их защищать?
Гость сочувствующий
Цитата(push @ 2.10.2015, 8:05) *
...
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
...

Данный пункт ПУЭ распространяется на открытые электроповодки внутри помещений , у ТС - скрытые...
Pantryk
2) это для генераторов/трансформаторов при использовании в качестве естественного заземлителя фундамента здания должно быть два соединения (п.1.7.100)
Гость сочувствующий
Цитата(Pantryk @ 3.10.2015, 16:58) *
2) это для генераторов/трансформаторов при использовании в качестве естественного заземлителя фундамента здания должно быть два соединения (п.1.7.100)

Для лучшего понимания привожу этот пункт ПУЭ дословно: "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов..."
Вот здесь возникает вопрос: фундамент у здания один, а где взять второй "... не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов", казуистика, однако!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.