Гость_Роман_*
Добрый вечер!
В РУ-0,4 есть только АВ 250А с возможностью установки значения расцепителя 175А.
Необходимо проложить кабельные линии до щитов в разных концах здания.
Нагрузки смешные- по 20-30кВт.

Есть ли решение, чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок? По моим расчетам для 175А нужен кабель не менее 5х70...
с2н5он
поменять АВ, оно и дешевле будет
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Роман_* @ 30.9.2015, 17:50) *
...
В РУ-0,4 есть только АВ 250А с возможностью установки значения расцепителя 175А.
.....
Нагрузки смешные- по 20-30кВт.
Есть ли решение, чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок? По моим расчетам для 175А нужен кабель не менее 5х70...

"Необходимо проложить кабельные линии до щитов в разных концах здания. " - сколько щитов, 2-5-10?
"чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок" - нагрузки могут быть и смешными, а длина линий какая будет? Может большие сечения кабеля прийдётся брать из-за протяжённости кабельных линий (т.е. из-за недопустимого падения напряжения в линиях)? Поставьте вопрос конкретнее!
savelij®
Цитата(Гость_Роман_* @ 30.9.2015, 17:50) *
Есть ли решение, чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок?
Поставить щит с автоматами для каждой смешной нагрузки и прокладывать от каждого АВ свою линию смешного сечения.
eiwork
Цитата(savelij® @ 30.9.2015, 19:26) *
Поставить щит с автоматами для каждой смешной нагрузки и прокладывать от каждого АВ свою линию смешного сечения.

Хорошо Савелий сказал.