Viktor2004
Люди, подскажите. Трансформатор 3-хфазный 65кВа 380 -> 200 Работает вроде нормально.
На холостом ходу первичка жрет по 13А на фазу. Греется как сволочь.
Месяц назад транс вынесли из пожара. Был залит водой. Вроде высох.
http://ekb.dk.ru/news/pozhar-v-pushkine-se...valov-236967101
Его менять или пусть работает?
zendo057
А мегером его на 500 и на 2500?
ez81
Много конечно 8кВт ,смотрите вторичную обмотку возможно там изоляция витковая плохая и стяните железо от этого тоже х\х большой бывает ,стяжные шпильки и пластины должны быть изолированы от железа трансформатора.
Viktor2004
Мегера в нашем хозяйстве нет. А железо попробую стянуть. Спасибо.
ЛЕША
Ну откуда 8кВт?? cos φ холостого хода 0,1-0,2 → Р=√3*380*13*0,2≈1,7кВт
Чтобы ток точно посчитать надо измерить его на всех трёх фазах. Потом сумму трёх токов поделить на 3. А в фазе В ток всегда меньше на 30-40%
С напряжением точно также.
Удивительно, что у вашего трансформатора обмотки сохранились, а магнитопровод нет.
А может он и родился таким?

Привозили на ремонт после пожара транс.160кВА.
Лак на пластинах выгорел (вытек). Железо - на выброс. Правда и обмотки туда же.

Табличка из ГОСТа, вдруг пригодится:
zendo057
Цитата(ez81 @ 26.9.2015, 22:17) *
Много конечно 8кВт ,смотрите вторичную обмотку возможно там изоляция витковая плохая и стяните железо от этого тоже х\х большой бывает ,стяжные шпильки и пластины должны быть изолированы от железа трансформатора.
Откуда взялось 8 кВт?Четко сказанно тр-р 65кВа.
ez81
8кВт холостой ход считать умеете P=U*I*1.73 такая фигня может из-за железа быть .