Nail
Привет всем. Мужики кто в теме, подскажите. Пока вопрос чисто теоретический, имеем кабель из сшитого политилена (3х фазный) 600 м. произошел пробой изоляции фазы "С" на землю. Как искать место повреждения? Предположим сумели прожечь, дальше меня волнует, помешает ли броня кабеля найти "поисковым комплектом" место повреждения?
actto
прожигается на ура. ишется тоже без проблем стандартными поисковыми комплектами.
Nail
Цитата(actto @ 12.9.2015, 0:38) *
прожигается на ура. ишется тоже без проблем стандартными поисковыми комплектами.

чем прожигаете? постоянкой вроде как нельзя.
Sist
постоянкой испытывать нельзя.
Nail
Цитата(Sist @ 12.9.2015, 18:18) *
постоянкой, испытывать нельзя.

Всё правильно мы испытываем сверхнизкой частотой 0,1 Гц. На нашем аппарате есть функция прожига, т.е. прожигаем также 0,1 Гц.
uvk2
Цитата
помешает ли броня кабеля найти "поисковым комплектом" место повреждения?
До сих пор не мешала.
Nail
Всем спасибо
ez81
поисковым комплектом сложно найти (индукционный метод) проще акустическим броня помогает .
dimone493
У нас часто кабели 35 кВ из СПЭ стреляют. Самое долгое это прожиг. В остальном никаких запарок не было, тьфу-тьфу-тьфу
Nail
Как и каким прибором находите повреждение оболочки?
ez81
Оболочка, тот же метод ,что и обрыв-аккустика(либо рефлектометр при четкой трассировке).
Shapiton
Цитата(Transformator @ 20.11.2015, 14:03) *
Как и каким прибором находите повреждение оболочки?


ширла
vvirru
Добрый вечер)) Подскажите кто знает: работаю в электролаборатории РЖД , получили новую передвижную лабораторию, на базе Газика, называется АЛК-1 icon_biggrin.gif Оборудование БАУР. никак не поддается компьютер (рефлектометр ИРГ-2000 или 3000). Метод этот сим-мим, рисует картинки и каждый раз разные, Будьте любезны кто в теме расскажите как правильно пользоваться, есть еще и Ширла, но про нее на заводе сказали, что пользоваться не будете все равно, так и прикручена в высоков.отсеке, вроде вещь хорошая,а главное дорогая зараза, самое плохое то что машина пришла однофазная, после того как 12 лет ЛИК\ом отработали. Спс ,буду ждать ответа.
Roman D
Цитата(vvirru @ 14.1.2016, 21:41) *
Добрый вечер)) Подскажите кто знает: работаю в электролаборатории РЖД , получили новую передвижную лабораторию, на базе Газика, называется АЛК-1 icon_biggrin.gif Оборудование БАУР. никак не поддается компьютер (рефлектометр ИРГ-2000 или 3000). Метод этот сим-мим, рисует картинки и каждый раз разные, Будьте любезны кто в теме расскажите как правильно пользоваться, есть еще и Ширла, но про нее на заводе сказали, что пользоваться не будете все равно, так и прикручена в высоков.отсеке, вроде вещь хорошая,а главное дорогая зараза, самое плохое то что машина пришла однофазная, после того как 12 лет ЛИК\ом отработали. Спс ,буду ждать ответа.

У наших на базе полноприводного спринтера, похоже на бауровскую мега-2. Вернутся, спрошу про подробности.