В шине со средней точки ТР 10/0,4 кВ установлен Тр тока ко втор. обмотке, которого подключено реле тока. Затем эта шина разделяется на N и РЕ. Защита от замыкания на землю будет работать?
с2н5он
3.9.2015, 16:47
почему бы и нет
Motoblock
4.9.2015, 9:46
При замыкании на землю у вас в этом ТТ возникнет ток небаланса значительно превышающий уравнительный ток. Конечно все будет работать, нужно только правильно выставить уставки.
Pantryk
8.9.2015, 9:22
Цитата
ток небаланса значительно превышающий уравнительный ток
Т.е. вы хотите сказать, что небаланс (однофазная нагрузка) в 6 кВт это большая редкость? Пусть произошло очень качественное замыкание на землю сопротивлением 4 Ом (на корпус не рассматриваем т.к. в этом случае должна сработать отсечка). Ток получается 220/(4+4)=27,5А.
Motoblock
8.9.2015, 12:15
А ТС нам не давал подобной информации, где и при каких условиях случается КЗ. Вопрос как стоял - сработает или нет. Дополнительных вводных нет. Отсюда вывод - при правильных уставках сработает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.