Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: защита от замыкания на землю в 0,4кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Александр_*
В шине со средней точки ТР 10/0,4 кВ установлен Тр тока ко втор. обмотке, которого подключено реле тока.
Затем эта шина разделяется на N и РЕ.
Защита от замыкания на землю будет работать?
с2н5он
почему бы и нет
Motoblock
При замыкании на землю у вас в этом ТТ возникнет ток небаланса значительно превышающий уравнительный ток. Конечно все будет работать, нужно только правильно выставить уставки.
Pantryk
Цитата
ток небаланса значительно превышающий уравнительный ток

Т.е. вы хотите сказать, что небаланс (однофазная нагрузка) в 6 кВт это большая редкость? Пусть произошло очень качественное замыкание на землю сопротивлением 4 Ом (на корпус не рассматриваем т.к. в этом случае должна сработать отсечка). Ток получается 220/(4+4)=27,5А.
Motoblock
А ТС нам не давал подобной информации, где и при каких условиях случается КЗ. Вопрос как стоял - сработает или нет. Дополнительных вводных нет. Отсюда вывод - при правильных уставках сработает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.