Сергей Ростов
Подскажите, делаю контур заземление и молниеотвода ( согласно ПУЭ и проекту они объединяются), а вот 4е лестницы метал. пожарных со второва этажа наружные, куда их определить или к СУП или на контр. ПУЭ "трактуют" поразному как ту Библию, но однако.
Работник
Проверять нормативку за вами не буду. Поэтому сразу мой взгляд.
К устройству молниезащиты , подключаются металлоконструкции, которые выше уровня крыши, выходят из зоны защиты молниеприемников. Если так - подключайте лестницы.
У наружных лестниц есть какое либо электрооборудование? Если ничего нет, считаю что они не входят в зону электроустановки и их подключать к СУП нет необходимости. Т.к. видимо нет подземной части, как естественные заземлители тоже не подходят.
Если электрооборудование есть (светильники, прожекторы, электродвигатели вентиляторов или др.) - подключать к СУП. Возможно к ДСУП точнее.